RE: FTP kabel vs přepětí

Tomáš Koželuh mr.death na ipq.cz
Sobota Leden 23 15:27:09 CET 2021


Pro stíněnou kabeláž se prodávají speciální patch panely, ten je pak potřeba uzemnit. Případně pokud to bude switch - zařízení, tak je potřeba koupit switch, který jde uzemnit (nevím, jestli stačí zemnící kolík, asi by měl, ale rackový switche mají celkem běžně extra zemnící bod).

> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jiri Foldyna
> Sent: Saturday, January 23, 2021 2:47 PM
> To: HW-news
> Subject: FTP kabel vs přepětí
> 
> Dóbrý den,
> 
> budu teď tahat cca 10 kabelů pro Ethernet Cat5E přes půdu (od patch
> panelu v racku do zásuvky na zdi). Délka kabelů bude do 25m, dům je
> chráněný bleskosvodem, rozvody mají přepěťovou ochranu (Saltek FLP B+C
> Maxi), pro datové kabely pro řízení používám ochrany Hakel.
> Strukturka v přízemí je tahaná UTP mezi sádrokartonem a stropem, doposud
> (cca 10 let bez problémů). Teď bych ji potřeboval rozšířit do podkroví a
> tam to musím tahat nad stropem na půdě. V přízemí jsem používal UTP.
> 
> Má smysl použít FTP nebo STP (se správně provedeným ukostřením) pro
> zlepšení ochrany proti přepětí při bouřce? Pokud ano, jak to správně
> ukostřit? Nějaké strukturky už mám za sebou, ale v problematice
> přepěťové ochrany Cat5E jsem nanejvýš poučený laik.
> 
> Díky za radu
> 
> jf



Další informace o konferenci Hw-list