Re: RS485 a strukturovaná kabeláž

Jiří Majzlík Nemeček jirry na centrum.cz
Sobota Prosinec 11 23:09:14 CET 2021


Chápu to tak, že každé utlumení odrazů je asi lepší, než nic, ale zase 
nejde jít pod určitou hodnotu, aby nebyly přetěžovány drivery...

Osciloskop mám BM 566A, tím se to sledování signálů v místě instalace 
trochu komplikuje :-)

Každopádně díky (všem) za podněty, udělám to, jak jsem zamýšlel. Co do 
pracnosti to bude úplně stejné jako spojení do hvězdy, ale z hlediska 
linky myslím výrazně čistější (i když to fakticky nejspíš není potřeba 
řešit).

JMN


Dne 11.12.2021 v 14:18 Petr Labaj napsal(a):
> Spíš víc. Třeba něco kolem 1k.
> Případně s nějakým obousměrným transilem pro ochranu.
> Pokud byste to honil na nějakých Mbps, tak je třeba to řešit.
> Ale pro běžné srandovní rychlosti jako 9600 bps bych si s tím nedělal 
> těžkou hlavu.
> Nakonec - pokud kabeláž i teploměry máte, tak není nic složitého to 
> zkusit.
> A když kouknete na průběh signálu osciloskopem, tak hned budete mít 
> jasno.
>
> PL
>
> *********************
>
> Dne 11.12.2021 v 13:21 Jiří Majzlík Nemeček napsal(a):
>> JJ, to jsem si říkal taky, ale používám už hotové komponenty a rád 
>> bych to udělal "co nejsprávněji".
>>
>> Jako "rozumné zakončení" myslíte třeba 330 R v každém teploměru (6x) 
>> , aby to dohromady dalo podobnou hodnotu, jako 2x120 R?
>>
>> JMN
>>
>>
>> Dne 11.12.2021 v 12:06 Petr Labaj napsal(a):
>>> Na nižší rychlosti a rozumném zakončení na každém teploměru bude 
>>> fungovat i všechno ve hvězdě.
>>> Zvlášť pokud by se dal použít nějaký protokol a aspoň triviální 
>>> kontrolou správnosti přenosu.
>>>
>>> PL
>>>
>>> ********************
>>>
>>> Dne 11.12.2021 v 11:17 Pavel Hudecek napsal(a):
>>>>
>>>> Je to běžně používaná, dobře fungující metoda.
>>>>
>>>> PH
>>>>
>>>> *Od: *Jiří Majzlík Nemeček <mailto:jirry na centrum.cz>
>>>>
>>>> řeším měření teploty v několika místnostech. Teploměry (TQS4) 
>>>> komunikují
>>>>
>>>> přes RS485 a v budově je strukturka CAT5E, trochu ale váhám, jak to
>>>>
>>>> všechno zapojit - liniová RS485 vs hvězdicová kabeláž.
>>>>
>>>> Napájení udělám normálně hvězdicově, oranž. pár na +12 a modrý na 
>>>> -, tam
>>>>
>>>> asi není co řešit.
>>>>
>>>> Data bych chtěl vést tak, že zeleným párem v UTP půjdu "k" teploměru a
>>>>
>>>> hnědým "od" něj, v jedné sekci patch panelu pak zařežu propojky 
>>>> tak, že
>>>>
>>>> hnědý pár od prvního teploměru napojím na zelený druhého, hnědý 
>>>> druhého
>>>>
>>>> na zelený třetího atd.
>>>>
>>>> Celková délka vedení tak bude dvojnásobná, což myslím nevadí, a bude
>>>>
>>>> zachováno liniové zapojení. V prvním a posledním teploměru bude
>>>>
>>>> terminátor. Teploměrů je celkem 6, délka kabeláže zhruba 150 m, vedení
>>>>
>>>> tak bude asi 300 m.
>>>>
>>>> Chtěl bych se zeptat zdejších praktiků - dává smysl to takto řešit? 
>>>> Nebo
>>>>
>>>> je nějaká standardnější metoda, kterou se mi nepovedlo objevit (kromě
>>>>
>>>> natažení úplně nového rozvodu)?
>