Re: RS485 a strukturovaná kabeláž

Petr Labaj labaj na volny.cz
Sobota Prosinec 11 14:18:51 CET 2021


Spíš víc. Třeba něco kolem 1k.
Případně s nějakým obousměrným transilem pro ochranu.
Pokud byste to honil na nějakých Mbps, tak je třeba to řešit.
Ale pro běžné srandovní rychlosti jako 9600 bps bych si s tím nedělal 
těžkou hlavu.
Nakonec - pokud kabeláž i teploměry máte, tak není nic složitého to zkusit.
A když kouknete na průběh signálu osciloskopem, tak hned budete mít jasno.

PL

*********************

Dne 11.12.2021 v 13:21 Jiří Majzlík Nemeček napsal(a):
> JJ, to jsem si říkal taky, ale používám už hotové komponenty a rád 
> bych to udělal "co nejsprávněji".
>
> Jako "rozumné zakončení" myslíte třeba 330 R v každém teploměru (6x) , 
> aby to dohromady dalo podobnou hodnotu, jako 2x120 R?
>
> JMN
>
>
> Dne 11.12.2021 v 12:06 Petr Labaj napsal(a):
>> Na nižší rychlosti a rozumném zakončení na každém teploměru bude 
>> fungovat i všechno ve hvězdě.
>> Zvlášť pokud by se dal použít nějaký protokol a aspoň triviální 
>> kontrolou správnosti přenosu.
>>
>> PL
>>
>> ********************
>>
>> Dne 11.12.2021 v 11:17 Pavel Hudecek napsal(a):
>>>
>>> Je to běžně používaná, dobře fungující metoda.
>>>
>>> PH
>>>
>>> *Od: *Jiří Majzlík Nemeček <mailto:jirry na centrum.cz>
>>>
>>> řeším měření teploty v několika místnostech. Teploměry (TQS4) 
>>> komunikují
>>>
>>> přes RS485 a v budově je strukturka CAT5E, trochu ale váhám, jak to
>>>
>>> všechno zapojit - liniová RS485 vs hvězdicová kabeláž.
>>>
>>> Napájení udělám normálně hvězdicově, oranž. pár na +12 a modrý na -, 
>>> tam
>>>
>>> asi není co řešit.
>>>
>>> Data bych chtěl vést tak, že zeleným párem v UTP půjdu "k" teploměru a
>>>
>>> hnědým "od" něj, v jedné sekci patch panelu pak zařežu propojky tak, že
>>>
>>> hnědý pár od prvního teploměru napojím na zelený druhého, hnědý druhého
>>>
>>> na zelený třetího atd.
>>>
>>> Celková délka vedení tak bude dvojnásobná, což myslím nevadí, a bude
>>>
>>> zachováno liniové zapojení. V prvním a posledním teploměru bude
>>>
>>> terminátor. Teploměrů je celkem 6, délka kabeláže zhruba 150 m, vedení
>>>
>>> tak bude asi 300 m.
>>>
>>> Chtěl bych se zeptat zdejších praktiků - dává smysl to takto řešit? 
>>> Nebo
>>>
>>> je nějaká standardnější metoda, kterou se mi nepovedlo objevit (kromě
>>>
>>> natažení úplně nového rozvodu)?