Re: RS485 a strukturovaná kabeláž

Jiří Majzlík Nemeček jirry na centrum.cz
Sobota Prosinec 11 13:21:23 CET 2021


JJ, to jsem si říkal taky, ale používám už hotové komponenty a rád bych 
to udělal "co nejsprávněji".

Jako "rozumné zakončení" myslíte třeba 330 R v každém teploměru (6x) , 
aby to dohromady dalo podobnou hodnotu, jako 2x120 R?

JMN


Dne 11.12.2021 v 12:06 Petr Labaj napsal(a):
> Na nižší rychlosti a rozumném zakončení na každém teploměru bude 
> fungovat i všechno ve hvězdě.
> Zvlášť pokud by se dal použít nějaký protokol a aspoň triviální 
> kontrolou správnosti přenosu.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 11.12.2021 v 11:17 Pavel Hudecek napsal(a):
>>
>> Je to běžně používaná, dobře fungující metoda.
>>
>> PH
>>
>> *Od: *Jiří Majzlík Nemeček <mailto:jirry na centrum.cz>
>>
>> řeším měření teploty v několika místnostech. Teploměry (TQS4) komunikují
>>
>> přes RS485 a v budově je strukturka CAT5E, trochu ale váhám, jak to
>>
>> všechno zapojit - liniová RS485 vs hvězdicová kabeláž.
>>
>> Napájení udělám normálně hvězdicově, oranž. pár na +12 a modrý na -, tam
>>
>> asi není co řešit.
>>
>> Data bych chtěl vést tak, že zeleným párem v UTP půjdu "k" teploměru a
>>
>> hnědým "od" něj, v jedné sekci patch panelu pak zařežu propojky tak, že
>>
>> hnědý pár od prvního teploměru napojím na zelený druhého, hnědý druhého
>>
>> na zelený třetího atd.
>>
>> Celková délka vedení tak bude dvojnásobná, což myslím nevadí, a bude
>>
>> zachováno liniové zapojení. V prvním a posledním teploměru bude
>>
>> terminátor. Teploměrů je celkem 6, délka kabeláže zhruba 150 m, vedení
>>
>> tak bude asi 300 m.
>>
>> Chtěl bych se zeptat zdejších praktiků - dává smysl to takto řešit? Nebo
>>
>> je nějaká standardnější metoda, kterou se mi nepovedlo objevit (kromě
>>
>> natažení úplně nového rozvodu)?
>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list