Re: RS485 a strukturovaná kabeláž

Petr Labaj labaj na volny.cz
Neděle Prosinec 12 03:45:52 CET 2021


Ještě malá poznámka.
To spojování do lineární sběrnice je fajn, pokud máte bezpečně zajištěno 
propojení na straně teploměru.
Když se zapojíte tak (jak se to opravdu často používá), že se do zásuvky 
RJ45 zastrčí kabel s teploměrem, a až v tom teploměru je to 
prosmyčkováno, tak je to trochu zranitelné.
Někdo teploměr ze zásuvky odpojí, a v té chvíli je celý bus nefunkční.
Na to je řešení skutečné hvězdy (i když je teoreticky nesprávné) 
odolnější a výrazně variabilnější.

RS485 si dá líbit strašně moc. Nakonec vysílač jsou jenom 2 pomalé 
napěťové budiče v protifázi, přijímač diferenciální komparátor.
A UART je už svým návrhem docela odolné zařízení.
Takže to na malých rychlostech jede i po rezavém drátu ze sousedova plotu.

PL

*********************

Dne 11.12.2021 v 23:09 Jiří Majzlík Nemeček napsal(a):
> Chápu to tak, že každé utlumení odrazů je asi lepší, než nic, ale zase 
> nejde jít pod určitou hodnotu, aby nebyly přetěžovány drivery...
>
> Osciloskop mám BM 566A, tím se to sledování signálů v místě instalace 
> trochu komplikuje :-)
>
> Každopádně díky (všem) za podněty, udělám to, jak jsem zamýšlel. Co do 
> pracnosti to bude úplně stejné jako spojení do hvězdy, ale z hlediska 
> linky myslím výrazně čistější (i když to fakticky nejspíš není potřeba 
> řešit).
>
> JMN
>
>
> Dne 11.12.2021 v 14:18 Petr Labaj napsal(a):
>> Spíš víc. Třeba něco kolem 1k.
>> Případně s nějakým obousměrným transilem pro ochranu.
>> Pokud byste to honil na nějakých Mbps, tak je třeba to řešit.
>> Ale pro běžné srandovní rychlosti jako 9600 bps bych si s tím nedělal 
>> těžkou hlavu.
>> Nakonec - pokud kabeláž i teploměry máte, tak není nic složitého to 
>> zkusit.
>> A když kouknete na průběh signálu osciloskopem, tak hned budete mít 
>> jasno.
>>
>> PL
>>
>> *********************
>>
>> Dne 11.12.2021 v 13:21 Jiří Majzlík Nemeček napsal(a):
>>> JJ, to jsem si říkal taky, ale používám už hotové komponenty a rád 
>>> bych to udělal "co nejsprávněji".
>>>
>>> Jako "rozumné zakončení" myslíte třeba 330 R v každém teploměru (6x) 
>>> , aby to dohromady dalo podobnou hodnotu, jako 2x120 R?
>>>
>>> JMN
>>>
>>>
>>> Dne 11.12.2021 v 12:06 Petr Labaj napsal(a):
>>>> Na nižší rychlosti a rozumném zakončení na každém teploměru bude 
>>>> fungovat i všechno ve hvězdě.
>>>> Zvlášť pokud by se dal použít nějaký protokol a aspoň triviální 
>>>> kontrolou správnosti přenosu.
>>>>
>>>> PL
>>>>
>>>> ********************
>>>>
>>>> Dne 11.12.2021 v 11:17 Pavel Hudecek napsal(a):
>>>>>
>>>>> Je to běžně používaná, dobře fungující metoda.
>>>>>
>>>>> PH
>>>>>
>>>>> *Od: *Jiří Majzlík Nemeček <mailto:jirry na centrum.cz>
>>>>>
>>>>> řeším měření teploty v několika místnostech. Teploměry (TQS4) 
>>>>> komunikují
>>>>>
>>>>> přes RS485 a v budově je strukturka CAT5E, trochu ale váhám, jak to
>>>>>
>>>>> všechno zapojit - liniová RS485 vs hvězdicová kabeláž.
>>>>>
>>>>> Napájení udělám normálně hvězdicově, oranž. pár na +12 a modrý na 
>>>>> -, tam
>>>>>
>>>>> asi není co řešit.
>>>>>
>>>>> Data bych chtěl vést tak, že zeleným párem v UTP půjdu "k" 
>>>>> teploměru a
>>>>>
>>>>> hnědým "od" něj, v jedné sekci patch panelu pak zařežu propojky 
>>>>> tak, že
>>>>>
>>>>> hnědý pár od prvního teploměru napojím na zelený druhého, hnědý 
>>>>> druhého
>>>>>
>>>>> na zelený třetího atd.
>>>>>
>>>>> Celková délka vedení tak bude dvojnásobná, což myslím nevadí, a bude
>>>>>
>>>>> zachováno liniové zapojení. V prvním a posledním teploměru bude
>>>>>
>>>>> terminátor. Teploměrů je celkem 6, délka kabeláže zhruba 150 m, 
>>>>> vedení
>>>>>
>>>>> tak bude asi 300 m.
>>>>>
>>>>> Chtěl bych se zeptat zdejších praktiků - dává smysl to takto 
>>>>> řešit? Nebo
>>>>>
>>>>> je nějaká standardnější metoda, kterou se mi nepovedlo objevit (kromě
>>>>>
>>>>> natažení úplně nového rozvodu)?
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list