Re: Datová linka po vedení do cca 5km

Pavel Kutina hw na prelude.cz
Pátek Srpen 27 22:26:13 CEST 2021


Ono to zase nebude tak horké - ony ty výkonové nároky nebudou trvalé, ale po 
dobu přestavení ventilu, takže pravděpodobně bude stačit 24V / 1.5A / 2s 
(omlouvám se, informace dostávám průběžně), následné stačí nějaký udržovací 
proud. To už by to nějak vyjít mohlo. Prostorové a do rozumné míry ani 
finanční nároky mne v tuhle chvíli moc nezajímají, takže když tam bude bedna 
s kondenzátory, ze kterých to ty dvě vteřiny pojede, tak se vlastně nic 
neděje. S tím trvalým výkonem by to chtělo opravdu natáhnout docela nehezky 
silným kabelem.

Podstatné je, že už to někde v nějaké podobě funguje, takže tušíme, že to 
udělat jde (jen to chce nějakou modernizaci, vylepšení a trvalou dostupnost 
náhradních dílů), ale úplně to "opsat" nemůžeme a nechceme (jednak narazíme 
na nějaká autorská práva, jednak není stávající řešení úplně vyhovující).

Pavel Kutina


----- Original Message ----- 
From: "Miroslav Mraz" <mrazik na volny.cz>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Friday, August 27, 2021 9:28 PM
Subject: Re: Datová linka po vedení do cca 5km


> Jde to dost přesně spočítat. Zkusil jsem to pro 3km a 1mm^2 průřezu Cu, 
> vyšel mi přibližně odpor smyčky 100 Ohm (podobně jako p. Stehlíkovi). 
> Potřebujeme 24V * 1.5A = 36W výkonu. Dá se dokázat, že nejmenší vstupní 
> napětí budeme potřebovat pokud je odpor spotřebiče roven odporu vedení, 
> tedy jinými slovy pokud se na vedení ztratí stejný výkon jako na 
> spotřebiči. Pak se tedy na vedení ztratí 36W, což při 100 Ohm odpovídá 60V 
> (P = U^2/R). Protože spotřebič má stejný odpor (viz výše), zůstane na něm 
> také 60V, na vstupu musí tedy být minimálně 120V. Předpokládá to tedy 
> použití step down měniče 60V-120V/24V se 100% účinností na konci. Výhoda 
> je, že potřebné napětí roste s odmocninou odporu vedení.
>
> Co se týká přenosu dat, moderní a dost výhodná je OFDM modulace, v dnešní 
> době jí lze v zásadě řešit mikroprocesorem (FFT transformace). Výhodou je 
> flexibilita - parametry přizpůsobíte ve firmware. A stálo by za to udělat 
> komunikaci už od začátku obousměrnou. Stejně si někdo časem vymyslí že 
> chce nějaká data i od těch ventilů. Nevýhoda je, že celá přenosová cesta 
> musí být celkem přesně lineární. A bude s tím dost práce.
>
> Mrazík
>
> Dne 27. 08. 21 v 20:29 Petr Labaj napsal(a):
>> Pustil bych tam úplně jiné napětí.
>> Podle izolačního stavu toho vedení někde mezi 60-320V.
>> A těch 24V bych z toho udělal až na konci.
>> Třeba do nějakých 60V by se daly použít chipy a další komponenty pro PoE 
>> 802.3af/at.
>>
>> PL
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 



Další informace o konferenci Hw-list