Re: Datová linka po vedení do cca 5km

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Srpen 27 16:22:13 CEST 2021


Pokud těch 24V máte DC, nedalo by se ke všem spotřebičům doplnit diodový 
můstek a vysílat změnou polarity - protokolem DCC pro ovládání mašinek? 
Sice těch 24V už může být problém, ale třeba ne a dalo by se to komplet 
(vysílač i dekodéry) koupit někde od Číňana. Můj kolega teď dosáhnul 
toho správného důchodcovského věku :-) že si dává dohromady mašinky a 
protože se mu pořád nelíbí, co ty čínské moduly neumí, tak mu ten hw 
dělám a on si to propgramuje. Asi by nebyl problém to udělat i pro vaše 
konkrétní podmínky.

Anděl

Dne 27.8.2021 v 15:12 konference na vojtek.biz napsal(a):
> Zdravím,
> V podstatě chcete HDO.  Jen předpokládám těch 24 V je DC? Výhoda HDO je existující technologie / nevýhoda cena vysílače.
> Mimochodem tahat 24 V 2 A na 5 km co tam máte za dráty? resp. kolik to má na konci vedení U?
> J.V.
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Pavel Kutina
> Sent: pátek 27. srpna 2021 14:31
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: Datová linka po vedení do cca 5km
>
> Zdravím,
>
> dovolím si zneužít zdejší skupinu pro malé mozkobouření:
>
> Potřeboval bych komunikovat po dvoudrátovém vedení na vzdálenost v jednotkách kilometrů (max. 5 km). Na dálku se budou spínat nějaké ventily, vedení slouží mj. k napájení pohonů (24V, cca 2A), vedení je uložené v zemi v nějakém "obecném prostředí", typicky souběh s dálnicí, ale může se vyskytnout třeba most přes elektrifikovanou trať a podobně.
>
> Rychlost spínání není časově kritická, ventily se ovládají sekvenčně, doba otevření ventilů jsou řádově sekundy až desítky sekund, takže jestli se mi zpozdí otevření či zavření ventilu o půl sekundy není rozhodující. Já potřebuji jednosměrnou komunikací ovládat stav "otevřít/zavřít" pro (teoreticky maximálně) 255 ventilů, každý ventil musí být možné samostatně naadresovat.
>
> Projekt je ve stádiu zakládání, takže není zásadní problém vymyslet cokoli nového, ale třeba to dvoudrátové vedení bohužel už někde leží (jedná se o náhradu či přestavbu pozůstatků projektu třetí firmy).
>
> Nenapadne někoho, jakým způsobem komunikovat? Spíš mne zajímá fyzická vrstva, přenosový protokol už nebude tak kritický. Aktuálně tam snad je nějaká proudová smyčka, ale dovedl bych si třeba představit kódování polaritou na (pseudo)AC síti, ale nevím, co to udělá v reálném světě.
>
> Nenapadne někoho něco?
>
> Díky.
>
> Pavel Kutina
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list