Power Quality Analyzer
Marián Hubinský
marian.hubinsky na elso.sk
Pondělí Srpen 23 17:04:35 CEST 2021
Uz dlho pouzivam Fluke 435-II, predtym 435 obycajnu. To je troubleshooting
nastroj, vysledkom je protokol podla EN50160 co musi uznat aj distribucka
Jednoduche riesenie s pripojenim do LAN - Modbus moze byt nieco ako SACI
AHM3.
Export pri Fluke je sucastou SW, spravi to spravu podla normy a kopec
dalsieho. Pri hladani problemov je ale podstatne aby som dostal nielen
zaznam udalosti ale aj zachyteny priebeh a vedel dalej patrat co bolo
pricinou.
napriklad taketo som si stiahol z Power Log ako CSV a "grafiku" vylepsil v
Libreoffice:
https://www.elso.sk/media/images/web/kclankom/Electrical-grid-outage.png
s pozdravom
Marián Hubinský
e-mail: marian.hubinsky at elso.sk
mobil: +421 905 652001
Elso Philips Service, spol. s r.o.; Jilemnického 2/53, 911 01 Trenčín;
Tel: +421 32 6582410, 7431690; Fax: +421 32 6582592; Web: www.elso.sk
Potreboval by som analyzovat nestandardne chovania v napajacej sieti u
zakaznikov.
Hlavne:
- necista sinusovka ( vyskyt harmonickych )
- pritomnost rusenia ( spicky )
- prechody pri prepinani zdrojov ( vypadky casti sinusoviek, pripadne
prechodove deje, fazove skoky pri prepnuti )
- zapojenie u zakaznika na dlhsi cas, napr. na tyzden (samocinne
zariadenie, logovanie )
- export v nejakom necryptovanom formate (-> potrebujem nasledne
spracovanie dat v PC, tabulky, statistiky, grafy... )
V nasich pripadoch vacsina uvedenych javov je nahodna, niektore IT
zariadenia sa na danom mieste spravaju "obcasne zvlastne". Zariadeniami to
nie je - po prenose na iny adresu funguju spolahlivo.
Mate nejake kupitelne zariadenia vyskusane / pouzivate nieco take ?
Na webe je toho dost v roznych cenovych relaciach - ide mi skor o
skusenosti s konkretnymi typmi.
Dodo
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210823/6b380492/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list