<span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">Uz dlho pouzivam
Fluke 435-II, predtym 435 obycajnu. To je troubleshooting nastroj, vysledkom
je protokol podla EN50160 co musi uznat aj distribucka</span>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">Jednoduche riesenie
s pripojenim do LAN - Modbus moze byt nieco ako SACI AHM3.</span>
<br>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">Export pri Fluke
je sucastou SW, spravi to spravu podla normy a kopec dalsieho. Pri hladani
problemov je ale podstatne aby som dostal nielen zaznam udalosti ale aj
zachyteny priebeh a vedel dalej patrat co bolo pricinou.</span>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">napriklad taketo
som si stiahol z Power Log ako CSV a "grafiku" vylepsil v Libreoffice:
</span><a href="https://www.elso.sk/media/images/web/kclankom/Electrical-grid-outage.png"><span style=" font-size:10pt;color:blue;font-family:sans-serif">https://www.elso.sk/media/images/web/kclankom/Electrical-grid-outage.png</span></a>
<br>
<br>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">s pozdravom<br>
Marián Hubinský<br>
</span><span style=" font-size:8pt;color:#2f2f2f;font-family:sans-serif"><br>
e-mail: </span><a href="mailto:marian.hubinsky@elso.sk?Subject=Email"><span style=" font-size:8pt;color:#2f2f2f;font-family:sans-serif"><u>marian.hubinsky@elso.sk</u></span></a><span style=" font-size:8pt;color:#2f2f2f;font-family:sans-serif">
<br>
mobil: +421 905 652001</span>
<div align=center><span style=" font-size:8pt;color:#2f2f2f;font-family:sans-serif">Elso
Philips Service, spol. s r.o.; Jilemnického 2/53, 911 01 Trenčín; Tel:
+421 32 6582410, 7431690; Fax: +421 32 6582592; Web: </span><a href=http://www.elso.sk/><span style=" font-size:8pt;color:#2f2f2f;font-family:sans-serif"><u>www.elso.sk</u></span></a><span style=" font-size:12pt;font-family:sans-serif">
</span></div>
<br>
<hr><tt><span style=" font-size:12pt">Potreboval by som analyzovat nestandardne
chovania v napajacej sieti u<br>
zakaznikov.<br>
<br>
Hlavne:<br>
- necista sinusovka ( vyskyt harmonickych )<br>
- pritomnost rusenia ( spicky )<br>
- prechody pri prepinani zdrojov ( vypadky casti sinusoviek, pripadne prechodove
deje, fazove skoky pri prepnuti )<br>
- zapojenie u zakaznika na dlhsi cas, napr. na tyzden (samocinne zariadenie,
logovanie )<br>
- export v nejakom necryptovanom formate  (-> potrebujem  nasledne
spracovanie dat v PC,  tabulky, statistiky, grafy...  )<br>
<br>
V nasich pripadoch vacsina uvedenych javov je nahodna, niektore IT zariadenia
sa na danom mieste spravaju "obcasne zvlastne". Zariadeniami
to nie je - po prenose na iny adresu funguju spolahlivo.<br>
<br>
Mate nejake kupitelne zariadenia vyskusane / pouzivate nieco take ?<br>
<br>
Na webe je toho dost v roznych cenovych relaciach - ide mi skor o<br>
skusenosti s konkretnymi typmi.<br>
<br>