RE: Užitečnost hystereze termostatu

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pátek Srpen 6 13:19:28 CEST 2021


Děkuji všem za připomínky. Takže závěr je, že A vadí jedině tím, že v důsledku rušení/šumu mohou existovat období, kdy uživatel neuvidí jednoznačnou informaci svítí/nesvítí LEDka = zrovna teď topí/netopí.

Jinak v mém případě je ten výsledek ještě andován s 1 ze 4 ms, protože topné těleso je na poloviční napětí, takže spínání/rozpínání by při ON i s hysterezí probíhalo každé 4 ms.

Když už je zmíněn PID: Jak se k němu vlastně stanoví ty řídící konstanty? Jde to nějak exaktně počítat, nebo se musí něco změřit a podle toho štelovat? Dejme tomu, že bych chtěl regulaci teploty v místnosti vytápěné olejovým radiátorem.

PH

Od: Petr Labaj
Pokud nevadí časté spínání, klidně bych použil A.
Jestli to má temperovat nějakou baterku, tak 10ms je overkill.
Periodu spíš v řádu sekund nebo i desítek sekund.

Jinak základní PID regulátor je tak na 10-20 řádků kódu.

PL

**********************

Dne 5.8.2021 v 15:56 Pavel Hudecek napsal(a):
>
> Dobrý den všem,
>
> Mějme bednu s nějakými stykači, elektronikou a baterkou. Baterka má 
> pracovat nad 5 °C. Okolo bedny může být i o trochu míň.
>
> Dejme tomu, že tam dám topné těleso a procesor (který tam už stejně 
> je) ho bude spínat MOSFETem, ovládaným řádkem kódu, který přijde na 
> řadu 1 za 10 ms až 1 s:
>
> A) if (temp<10) TOP_on = 1; else TOP_on=0;
>
> B) if (temp<10) TOP_on = 1; else if (temp>12) TOP_on = 0;
>
> Je B vůči A něčím výhodné, nebo naopak, nebo je to jedno?

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210806/ba82ccdc/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list