Re: Užitečnost hystereze termostatu

Petr Labaj labaj na volny.cz
Čtvrtek Srpen 5 16:19:29 CEST 2021


Pokud nevadí časté spínání, klidně bych použil A.
Jestli to má temperovat nějakou baterku, tak 10ms je overkill.
Periodu spíš v řádu sekund nebo i desítek sekund.

Jinak základní PID regulátor je tak na 10-20 řádků kódu.

PL

**********************

Dne 5.8.2021 v 15:56 Pavel Hudecek napsal(a):
>
> Dobrý den všem,
>
> Mějme bednu s nějakými stykači, elektronikou a baterkou. Baterka má 
> pracovat nad 5 °C. Okolo bedny může být i o trochu míň.
>
> Dejme tomu, že tam dám topné těleso a procesor (který tam už stejně 
> je) ho bude spínat MOSFETem, ovládaným řádkem kódu, který přijde na 
> řadu 1 za 10 ms až 1 s:
>
> A) if (temp<10) TOP_on = 1; else TOP_on=0;
>
> B) if (temp<10) TOP_on = 1; else if (temp>12) TOP_on = 0;
>
> Je B vůči A něčím výhodné, nebo naopak, nebo je to jedno?
>
> Díky za názory,
>
> PH
>
>



Další informace o konferenci Hw-list