RE: SSR jako náhrada stykače

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pátek Duben 23 10:57:44 CEST 2021


Je to bistabilní, přepne se a cívka je bez napětí, nic nemůže vrčet.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zdeněk Janiš
Sent: Thursday, April 22, 2021 6:38 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: SSR jako náhrada stykače

Asi jsem se nevyjádřil dostatečně přesně.

Nemám problém se spínacími kontakty, ale s tím, že po pár letech, kdy je 
kontinuálně sepnutý se ze stykače stává bzučák a to velmi hlasitý a 
otravný...

Dne 22. 04. 21 v 16:01 Miroslav Draxal napsal(a):
> Při přepínání tam nehoří žádný oblouk, protože:
> 
> 1/ ztráta napájení do čezu
> 2/ ze zálohy napájení z baterie přepne přepínač na agregát (3*400v/6kW)
> 3/ nastartuje agregát
> 4/ v baráku je napájení
> ------
> 5/ obnovení napájení od čezu, přepínač zatím nepřepínám
> 6/ agregát nedává přesně 50Hz, čekám na zasynchronizování dvou fází mezi čezem a agregátem
> 7/ synchronizace fáze dvou fází mezi čezem a agregátem, přepínám přepínač
> 8/ vypínám agregát.
> 
> Míra
> 
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Miroslav Draxal
> Sent: Thursday, April 22, 2021 3:25 PM
> To: 'HW-news'
> Subject: RE: SSR jako náhrada stykače
> 
> Dobrý den,
> Koukněte na tohle, používám ve stejné aplikaci.
> https://www.aliexpress.com/item/4000055896087.html?tt=API&af=3762817_1&utm_campaign=3762817_1&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Falipromo.com%2Fredirect%2Fcpa%2Fo%2Fq3uk4brhsx21ryvpux9td1tx6jobemd0%2F&cn=43qryvw6ez1j4egzacrqlyv4crxt5yxl&dp=v5_43qryvw6ez1j4egzacrqlyv4crxt5yxl&aff_fcid=73ed3bf9709e4582918a2a3addf17714-1619097847325-07119-_bW9oHw6&cv=37665077&aff_fsk=_bW9oHw6&product_id=4000055896087&sk=_bW9oHw6&aff_trace_key=73ed3bf9709e4582918a2a3addf17714-1619097847325-07119-_bW9oHw6&terminal_id=aa88ccc59a404279a7266fa7deaf5b12&tmLog=new_Detail&utm_source=epn&utm_content=37665077
> 
> Míra
> 
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zdeněk Janiš
> Sent: Thursday, April 22, 2021 2:31 PM
> To: hw-list na list.hw.cz
> Subject: Re: SSR jako náhrada stykače
> 
> Stykač StyA je v podstatě sepnutý pořád a nedělá mu to dobře (za 5let
> již druhý), při výpadku proudu od ČEZu a nebo testu, odpadne a po cca
> 2-4s sepne StyB. Zpětný proces je obdobný.
> 
> Hmm, 50W tepla bude velký problém.
> 
> Děkuji, to je zásadní poznatek.
> 
> Dne 22. 04. 21 v 13:43 Petr Simek napsal(a):
>> Spis bych se zameril na teplo - 10kW/230V to je asi 43A . Na tom SSR
>> bude ubytek tak volt mozna i vic. Muzete cekat ze to bude topit tak 50W.
>> Uchladite to ? Ja to jednou pouzil misto vykonoveho rele na spinani
>> spiraly a pak jsem porad jen pridaval a zvetsoval chladic. Pokud to
>> nemusi spinat moc casto, tak bych se drzel stykacu.
> 
>> *------------------------------------------------------------------------*
>> |                          Petr Simek   APS JU                           |
>> |                             psimek na jcu.cz                              |
>> *------------------------------------------------------------------------*
>>
>>> Zdravím,
>>> mám takový akademický dotaz ohledně nahrazení 50A 3f cívkového stykače
>>> SSR 50A nebo 100A 3f.
>>>
>>> Jedná se o řízení k diesel-agregátu, který je 1f 10kW, ale zařízení
>>> které je jím zálohováno je 3f, ale využívají se jednotlivé fáze. Proto
>>> jsou v řízení dva stykače. Jeden spíná samostatně 3f (L1, L2, L3) a
>>> druhý má na jedné straně k agregátu kontakty spojené (L) a na druhé
>>> straně to je připojeno k jednotlivým fázím (L1, L2, L3). Pochopitelně
>>> se nesmí sepnout oba stykače současně.
>>>
>>> Schéma:
>>>                ---------
>>>    o----o------| -o\o- |------o L1   /------\
>>>    o----+-o----|       |------o L2  (  ČEZ   )
>>>    o----|-+-o--|  StyA |------o L3   \------/
>>>         | | |  ---------
>>>         | | |  ---------
>>>         | | '--| -o\o- |--,          /------\
>>>         | '----|       |--o---o L   ( DIESEL )
>>>         '------|  StyB |--'          \------/
>>>                ---------
>>>
>>> V případě fyzických kontaktů u stykačů to je OK, ale u SSR si nejsem
>>> úplně jist, že tam nedojde k pyrotechnickým efektům.
>>>
>>> Děkuji za názory, případně vlastní zkušenosti.
>>>
>>> -- 
>>>    Zdeněk Janiš
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> 

-- 
Zdeněk Janiš
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list