Dobry den

Kdyz to vydrzi spinat tri ruzne faze proc by to neseplo trikrat
tu samou fazi.

Spis bych se zameril na teplo - 10kW/230V to je asi 43A . Na tom SSR
bude ubytek tak volt mozna i vic. Muzete cekat ze to bude topit tak 50W.
Uchladite to ? Ja to jednou pouzil misto vykonoveho rele na spinani
spiraly a pak jsem porad jen pridaval a zvetsoval chladic. Pokud to
nemusi spinat moc casto, tak bych se drzel stykacu.



*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*

> Zdravím,
> mám takový akademický dotaz ohledně nahrazení 50A 3f cívkového stykače 
> SSR 50A nebo 100A 3f.
>
> Jedná se o řízení k diesel-agregátu, který je 1f 10kW, ale zařízení 
> které je jím zálohováno je 3f, ale využívají se jednotlivé fáze. Proto 
> jsou v řízení dva stykače. Jeden spíná samostatně 3f (L1, L2, L3) a 
> druhý má na jedné straně k agregátu kontakty spojené (L) a na druhé 
> straně to je připojeno k jednotlivým fázím (L1, L2, L3). Pochopitelně se 
> nesmí sepnout oba stykače současně.
>
> Schéma:
>               ---------
>   o----o------| -o\o- |------o L1   /------\
>   o----+-o----|       |------o L2  (  ČEZ   )
>   o----|-+-o--|  StyA |------o L3   \------/
>        | | |  ---------
>        | | |  ---------
>        | | '--| -o\o- |--,          /------\
>        | '----|       |--o---o L   ( DIESEL )
>        '------|  StyB |--'          \------/
>               ---------
>
> V případě fyzických kontaktů u stykačů to je OK, ale u SSR si nejsem 
> úplně jist, že tam nedojde k pyrotechnickým efektům.
>
> Děkuji za názory, případně vlastní zkušenosti.
>
> --
>   Zdeněk Janiš