SSR jako náhrada stykače
Zdeněk Janiš
zdenek.janis na brajan.cz
Čtvrtek Duben 22 13:19:14 CEST 2021
Zdravím,
mám takový akademický dotaz ohledně nahrazení 50A 3f cívkového stykače
SSR 50A nebo 100A 3f.
Jedná se o řízení k diesel-agregátu, který je 1f 10kW, ale zařízení
které je jím zálohováno je 3f, ale využívají se jednotlivé fáze. Proto
jsou v řízení dva stykače. Jeden spíná samostatně 3f (L1, L2, L3) a
druhý má na jedné straně k agregátu kontakty spojené (L) a na druhé
straně to je připojeno k jednotlivým fázím (L1, L2, L3). Pochopitelně se
nesmí sepnout oba stykače současně.
Schéma:
---------
o----o------| -o\o- |------o L1 /------\
o----+-o----| |------o L2 ( ČEZ )
o----|-+-o--| StyA |------o L3 \------/
| | | ---------
| | | ---------
| | '--| -o\o- |--, /------\
| '----| |--o---o L ( DIESEL )
'------| StyB |--' \------/
---------
V případě fyzických kontaktů u stykačů to je OK, ale u SSR si nejsem
úplně jist, že tam nedojde k pyrotechnickým efektům.
Děkuji za názory, případně vlastní zkušenosti.
--
Zdeněk Janiš
Další informace o konferenci Hw-list