Re: SSR jako náhrada stykače

Zdeněk Janiš zdenek.janis na brajan.cz
Čtvrtek Duben 22 14:31:08 CEST 2021


Stykač StyA je v podstatě sepnutý pořád a nedělá mu to dobře (za 5let 
již druhý), při výpadku proudu od ČEZu a nebo testu, odpadne a po cca 
2-4s sepne StyB. Zpětný proces je obdobný.

Hmm, 50W tepla bude velký problém.

Děkuji, to je zásadní poznatek.

Dne 22. 04. 21 v 13:43 Petr Simek napsal(a):
> Spis bych se zameril na teplo - 10kW/230V to je asi 43A . Na tom SSR
> bude ubytek tak volt mozna i vic. Muzete cekat ze to bude topit tak 50W.
> Uchladite to ? Ja to jednou pouzil misto vykonoveho rele na spinani
> spiraly a pak jsem porad jen pridaval a zvetsoval chladic. Pokud to
> nemusi spinat moc casto, tak bych se drzel stykacu.

> *------------------------------------------------------------------------*
> |                          Petr Simek   APS JU                           |
> |                             psimek na jcu.cz                              |
> *------------------------------------------------------------------------*
> 
>> Zdravím,
>> mám takový akademický dotaz ohledně nahrazení 50A 3f cívkového stykače 
>> SSR 50A nebo 100A 3f.
>>
>> Jedná se o řízení k diesel-agregátu, který je 1f 10kW, ale zařízení 
>> které je jím zálohováno je 3f, ale využívají se jednotlivé fáze. Proto 
>> jsou v řízení dva stykače. Jeden spíná samostatně 3f (L1, L2, L3) a 
>> druhý má na jedné straně k agregátu kontakty spojené (L) a na druhé 
>> straně to je připojeno k jednotlivým fázím (L1, L2, L3). Pochopitelně 
>> se nesmí sepnout oba stykače současně.
>>
>> Schéma:
>>               ---------
>>   o----o------| -o\o- |------o L1   /------\
>>   o----+-o----|       |------o L2  (  ČEZ   )
>>   o----|-+-o--|  StyA |------o L3   \------/
>>        | | |  ---------
>>        | | |  ---------
>>        | | '--| -o\o- |--,          /------\
>>        | '----|       |--o---o L   ( DIESEL )
>>        '------|  StyB |--'          \------/
>>               ---------
>>
>> V případě fyzických kontaktů u stykačů to je OK, ale u SSR si nejsem 
>> úplně jist, že tam nedojde k pyrotechnickým efektům.
>>
>> Děkuji za názory, případně vlastní zkušenosti.
>>
>> -- 
>>   Zdeněk Janiš
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 

-- 
Zdeněk Janiš


Další informace o konferenci Hw-list