Re: Dimenzování frekvenčních měničů - bylo OT Budme radi za HWnews

ajtservis info na ajtservis.cz
Neděle Duben 18 01:11:11 CEST 2021


presne takto mam, tady uz diskoutovane vreteno, na cnc obrabeni 
300W/60krpm, frq pozadovana menice 1000Hz. a ackoliv mam menic 
750W/1500hz, proste nesedi proud. ano, tohle 3f vreteno neni idealni 
priklad, ale jednoduchy nakup podle zakladniho popisu 230V/750W/1000Hz 
by proste neklapnul.
tomik.

Dne 17.04.2021 v 19:39 Petr Labaj napsal(a):
> Jmenovitý výkon elektrického motoru, který má být uveden na štítku
> motoru, je opravdu výkon na hřídeli.
> Může tam být uveden i příkon, pak bývá značen P1.
> 
> Při dimenzování frekvenčních měničů je však alfou i omegou jmenovitý
> proud. Stejně jako třeba při dimenzování jističů, když je motor připojen
> přímo do sítě.
> To je to, co jsem chtěl svým vstupem do vlákna říct.
> 
> Dřív u měničů často ani nic jako "výkon" nebylo uvedeno. To bylo v dobách,
> kdy se ještě maturovalo z matiky a místo genderu se studovala fyzika.
> Dnes už výrobci na měniče nějaký "výkon" píšou, protože pak to snadno
> pochopí i absolventi distančního vzdělávání. ;-)
> 
> I když pak to přináší takové scénky ze života, jako třeba:
> "A proč mi nejede frézovací vřeteno 600W když mám měnič 1.5kW?"
> No proto, protože to vřeteno jede na jmenovitém napětí 65V, a tak by
> pro to byl třeba měnič o "výkonu" aspoň 2.2kW.
> 
> PL
> 
> **********************
> 
> Dne 17.4.2021 v 19:18 Zdenek napsal(a):
>> Nechci se hádat, ale jste si jistý, že na štítku motoru je výkon na 
>> hřídeli a ne elektrický příkon?
>> Dívám se na štítek motoru: Hz, kW, V, A, r/min, cos... Přijde mi, že 
>> jsou to všechno parametry na vstupu (kromě otáček).
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Labaj
>> Sent: Saturday, April 17, 2021 4:54 PM
>> To: hw-list na list.hw.cz
>> Subject: Re: Dimenzování frekvenčních měničů - bylo OT Budme radi za 
>> HWnews
>>
>> Při vší úctě - tak to prostě není.
>> Žádná tabulka výrobce měničů tohle nemůže rozumně postihnout. Leda by
>> tam měla vyjmenované konkrétní motory.
>>
>> U motorů se jeho výkon udává jako mechanický výkon na hřídeli.
>> Ale ten toho neříká moc o příkonu (viz účinnost). A ještě méně toho říká
>> o potřebném proudu (viz účiník, případně napětí).
>>
>> Naproti tomu měnič dodává výstupní proud.
>> Takže je klidně možné mít motor 1kW a motor 2kW, kdy oba budou
>> potřebovat (a plně zatíží) ten samý měnič.
>>
>> PL
>>
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

-- 
AJT SERVIS s.r.o.

Oparno 65
Velemín

ICO:04203879
DIC:CZ04203879

email:
info na ajtservis.cz

tel.
777 584 558


Další informace o konferenci Hw-list