Re: Dimenzování frekvenčních měničů - bylo OT Budme radi za HWnews
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Sobota Duben 17 21:40:19 CEST 2021
Ale ano, asi šel. Já jsem ten konkrétní motor a měnič nijak nezkoumal.
Chtěl jsem jen říct, že u dimenzování měničů k motorům je správné řešit
ampéry a ne kilowatty.
Tak jako neexistuje "převodník" mezi VA a W, tak neexistuje ani
"převodník" mezi A u měniče a kW u motoru.
Výrobci to usnadňují uživatelům zavedením nějakých kategorií "běžných
motorů" (asi po vzoru "běžných pracích prášků" z reklam).
Ale pokud se tím někdo trochu seriózněji zabývá, tak by (podle mě) to
měl dělat pořádně.
Nakonec u jističů taky snad nikdo (?) nejistí výkon, ale jistí proud.
PL
*************************
Dne 17.4.2021 v 20:31 Pavel Kadečka napsal(a):
> To je selection guide výrobce frekvenčních měničů.
>
> Nebo by ten měnič s tím motorem, co jsem dal jako příklad, nešel?
>
> P.K.
>
> Dne so 17. 4. 2021 19:13 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>
> No - je to metoda na úrovní dotazů na Fakebooku (o čemž vniklo tohle
> vlákno):
> "A kolik VA je tada jeden W? Pošli mi link na on-line převodník." ;-)
>
> PL
>
> ************************
>
> Dne 17.4.2021 v 19:06 Pavel Kadečka napsal(a):
> > Například:
> >
> >
> https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf
> <https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf>
>
> >
> <https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf
> <https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf>>
>
> >
> >
> > Třeba strana 21. Máte měnič, jeho výstupní proud a výkon (pro
> > konkrétní napětí). Když máte motor 5,5kW @ 400V, vyberete měnič s
> > výkonem 5,5kW na 380..480V input (píšou tam 12A), případně o stupeň
> vyšší
> > a ne ten s výkonem 2,2kW.
> >
> > Například tenhle motor má 5,5 kW a jmenovitý proud 10,5A. Ten
> vybraný
> > měnič to dá (12A).
> >
> > https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820
> <https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820>
> > <https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820
> <https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820>>
> >
> > Co je na tom špatně?
> >
> > Takhle jsme ty měniče dimenzovali a nevycucal jsem si to z prstu,
> > poradil mi kolega, co s měniči dělal X let.
> >
> > P.K.
> >
> >
> > Dne so 17. 4. 2021 16:53 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> <mailto:labaj na volny.cz>
> > <mailto:labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>>> napsal:
> >
> > Při vší úctě - tak to prostě není.
> > Žádná tabulka výrobce měničů tohle nemůže rozumně
> postihnout. Leda by
> > tam měla vyjmenované konkrétní motory.
> >
> > U motorů se jeho výkon udává jako mechanický výkon na hřídeli.
> > Ale ten toho neříká moc o příkonu (viz účinnost). A ještě méně
> > toho říká
> > o potřebném proudu (viz účiník, případně napětí).
> >
> > Naproti tomu měnič dodává výstupní proud.
> > Takže je klidně možné mít motor 1kW a motor 2kW, kdy oba budou
> > potřebovat (a plně zatíží) ten samý měnič.
> >
> > PL
> >
> > ***************************
> >
> > Dne 17.4.2021 v 11:40 Pavel Kadečka napsal(a):
> > > Obvykle jsme kupovali fr. měniče podle výkonu motoru, v
> katalogu
> > je na
> > > to tabulka - resp. jsme tam měli ještě rezervu výkonu.
> Samozřejmě,
> > > motor si vezme kolik potřebuje, v jednom projektu jsme dostali
> > zadání,
> > > podle toho dali měniče a pak se přišlo na to, že motory jsou
> > slabé na
> > > to, čím mají točit. A ještě nás obvinili, že máme špatně
> nastavené
> > > frekvenční měniče, protože jejich motory se hřejou - aby ne,
> > když byly
> > > přetížené. Prostě to poddimenzovali, pak se motory několikrát
> > měnily
> > > za větší a pak i ty frekvenční měniče... Ale samozřejmě to
> byla
> > naše
> > > chyba, ne toho strojaře, co to špatně mechanicky spočítal...
> > >
> > > P.K.
> > >
> > > Dne pá 16. 4. 2021 21:37 uživatel Petr Labaj
> <labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>
> > <mailto:labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>>
> > > <mailto:labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>
> <mailto:labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>>>> napsal:
> > >
> > > Co je to "výkon frekvenčního měniče"?
> > > Frekvenční měnič se zásadně dimenzuje podle výstupního
> > proudu, nikoli
> > > podle nějakého "výkonu".
> > >
> > > Navíc pokud tam chybělo opravdu 10%, tak to opravdu
> není moc.
> > > Samozřejmě jde o to, z čeho to bylo 10% a jak to bylo
> počítáno.
> > > Ale když se to s měniči trochu umí, a na pohon nejsou
> > extrémní nároky,
> > > ta se dá i s malým kašpárkem sehrát velké divadlo (tj. v
> > malým měničem
> > > honit velký motor).
> > >
> > > PL
> > >
> > > ************************
> > >
> > > Dne 16.4.2021 v 11:41 Pavel Kadečka napsal(a):
> > > > Já jsem to vzal hodně šmahem, ještě výpočet výkonu
> U*I, to
> > samé
> > > pro 3f
> > > > výkon, účinnost, účiník, výkon zdroje vs. zátěž... jeden
> > kolega
> > > kdysi,
> > > > tehdy mladej kluk, nakoupil frekvenční měniče s asi
> o 10%
> > menším
> > > > výkonem než měly motory, říkal si že 10% je nic a
> pak musel
> > > objednávat
> > > > jiné.
>