Re: Dimenzování frekvenčních měničů - bylo OT Budme radi za HWnews

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Sobota Duben 17 20:31:08 CEST 2021


To je selection guide výrobce frekvenčních měničů.

Nebo by ten měnič s tím motorem, co jsem dal jako příklad, nešel?

P.K.

Dne so 17. 4. 2021 19:13 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:

> No - je to metoda na úrovní dotazů na Fakebooku (o čemž vniklo tohle
> vlákno):
> "A kolik VA je tada jeden W? Pošli mi link na on-line převodník." ;-)
>
> PL
>
> ************************
>
> Dne 17.4.2021 v 19:06 Pavel Kadečka napsal(a):
> > Například:
> >
> >
> https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf
> > <
> https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf>
>
> >
> >
> > Třeba strana 21. Máte měnič, jeho výstupní proud a výkon (pro
> > konkrétní napětí). Když máte motor 5,5kW @ 400V, vyberete měnič s
> > výkonem 5,5kW na 380..480V input (píšou tam 12A), případně o stupeň vyšší
> > a ne ten s výkonem 2,2kW.
> >
> > Například tenhle motor má 5,5 kW a jmenovitý proud 10,5A. Ten vybraný
> > měnič to dá (12A).
> >
> > https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820
> > <https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820>
> >
> > Co je na tom špatně?
> >
> > Takhle jsme ty měniče dimenzovali a nevycucal jsem si to z prstu,
> > poradil mi kolega, co s měniči dělal X let.
> >
> > P.K.
> >
> >
> > Dne so 17. 4. 2021 16:53 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> > <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
> >
> >     Při vší úctě - tak to prostě není.
> >     Žádná tabulka výrobce měničů tohle nemůže rozumně postihnout. Leda by
> >     tam měla vyjmenované konkrétní motory.
> >
> >     U motorů se jeho výkon udává jako mechanický výkon na hřídeli.
> >     Ale ten toho neříká moc o příkonu (viz účinnost). A ještě méně
> >     toho říká
> >     o potřebném proudu (viz účiník, případně napětí).
> >
> >     Naproti tomu měnič dodává výstupní proud.
> >     Takže je klidně možné mít motor 1kW a motor 2kW, kdy oba budou
> >     potřebovat (a plně zatíží) ten samý měnič.
> >
> >     PL
> >
> >     ***************************
> >
> >     Dne 17.4.2021 v 11:40 Pavel Kadečka napsal(a):
> >     > Obvykle jsme kupovali fr. měniče podle výkonu motoru, v katalogu
> >     je na
> >     > to tabulka - resp. jsme tam měli ještě rezervu výkonu. Samozřejmě,
> >     > motor si vezme kolik potřebuje, v jednom projektu jsme dostali
> >     zadání,
> >     > podle toho dali měniče a pak se přišlo na to, že motory jsou
> >     slabé na
> >     > to, čím mají točit. A ještě nás obvinili, že máme špatně nastavené
> >     > frekvenční měniče, protože jejich motory se hřejou - aby ne,
> >     když byly
> >     > přetížené. Prostě to poddimenzovali, pak se motory několikrát
> >     měnily
> >     > za větší a pak i ty frekvenční měniče... Ale samozřejmě to byla
> >     naše
> >     > chyba, ne toho strojaře, co to špatně mechanicky spočítal...
> >     >
> >     > P.K.
> >     >
> >     > Dne pá 16. 4. 2021 21:37 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> >     <mailto:labaj na volny.cz>
> >     > <mailto:labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>>> napsal:
> >     >
> >     >     Co je to "výkon frekvenčního měniče"?
> >     >     Frekvenční měnič se zásadně dimenzuje podle výstupního
> >     proudu, nikoli
> >     >     podle nějakého "výkonu".
> >     >
> >     >     Navíc pokud tam chybělo opravdu 10%, tak to opravdu není moc.
> >     >     Samozřejmě jde o to, z čeho to bylo 10% a jak to bylo počítáno.
> >     >     Ale když se to s měniči trochu umí, a na pohon nejsou
> >     extrémní nároky,
> >     >     ta se dá i s malým kašpárkem sehrát velké divadlo (tj. v
> >     malým měničem
> >     >     honit velký motor).
> >     >
> >     >     PL
> >     >
> >     >     ************************
> >     >
> >     >     Dne 16.4.2021 v 11:41 Pavel Kadečka napsal(a):
> >     >     > Já jsem to vzal hodně šmahem, ještě výpočet výkonu U*I, to
> >     samé
> >     >     pro 3f
> >     >     > výkon, účinnost, účiník, výkon zdroje vs. zátěž... jeden
> >     kolega
> >     >     kdysi,
> >     >     > tehdy mladej kluk, nakoupil frekvenční měniče s asi o 10%
> >     menším
> >     >     > výkonem než měly motory, říkal si že 10% je nic a pak musel
> >     >     objednávat
> >     >     > jiné.
> >     >
> >
> >     _______________________________________________
> >     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> >     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> >     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >     <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
> >
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210417/4355e964/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list