Re: Dimenzování frekvenčních měničů - bylo OT Budme radi za HWnews

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Sobota Duben 17 19:06:09 CEST 2021


Například:

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf


Třeba strana 21. Máte měnič, jeho výstupní proud a výkon (pro konkrétní
napětí). Když máte motor 5,5kW @ 400V, vyberete měnič s výkonem 5,5kW na 380..480V
input (píšou tam 12A), případně o stupeň vyšší a ne ten s výkonem 2,2kW.

Například tenhle motor má 5,5 kW a jmenovitý proud 10,5A. Ten vybraný měnič
to dá (12A).

https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820

Co je na tom špatně?

Takhle jsme ty měniče dimenzovali a nevycucal jsem si to z prstu, poradil
mi kolega, co s měniči dělal X let.

P.K.


Dne so 17. 4. 2021 16:53 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:

> Při vší úctě - tak to prostě není.
> Žádná tabulka výrobce měničů tohle nemůže rozumně postihnout. Leda by
> tam měla vyjmenované konkrétní motory.
>
> U motorů se jeho výkon udává jako mechanický výkon na hřídeli.
> Ale ten toho neříká moc o příkonu (viz účinnost). A ještě méně toho říká
> o potřebném proudu (viz účiník, případně napětí).
>
> Naproti tomu měnič dodává výstupní proud.
> Takže je klidně možné mít motor 1kW a motor 2kW, kdy oba budou
> potřebovat (a plně zatíží) ten samý měnič.
>
> PL
>
> ***************************
>
> Dne 17.4.2021 v 11:40 Pavel Kadečka napsal(a):
> > Obvykle jsme kupovali fr. měniče podle výkonu motoru, v katalogu je na
> > to tabulka - resp. jsme tam měli ještě rezervu výkonu. Samozřejmě,
> > motor si vezme kolik potřebuje, v jednom projektu jsme dostali zadání,
> > podle toho dali měniče a pak se přišlo na to, že motory jsou slabé na
> > to, čím mají točit. A ještě nás obvinili, že máme špatně nastavené
> > frekvenční měniče, protože jejich motory se hřejou - aby ne, když byly
> > přetížené. Prostě to poddimenzovali, pak se motory několikrát měnily
> > za větší a pak i ty frekvenční měniče... Ale samozřejmě to byla naše
> > chyba, ne toho strojaře, co to špatně mechanicky spočítal...
> >
> > P.K.
> >
> > Dne pá 16. 4. 2021 21:37 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> > <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
> >
> >     Co je to "výkon frekvenčního měniče"?
> >     Frekvenční měnič se zásadně dimenzuje podle výstupního proudu, nikoli
> >     podle nějakého "výkonu".
> >
> >     Navíc pokud tam chybělo opravdu 10%, tak to opravdu není moc.
> >     Samozřejmě jde o to, z čeho to bylo 10% a jak to bylo počítáno.
> >     Ale když se to s měniči trochu umí, a na pohon nejsou extrémní
> nároky,
> >     ta se dá i s malým kašpárkem sehrát velké divadlo (tj. v malým
> měničem
> >     honit velký motor).
> >
> >     PL
> >
> >     ************************
> >
> >     Dne 16.4.2021 v 11:41 Pavel Kadečka napsal(a):
> >     > Já jsem to vzal hodně šmahem, ještě výpočet výkonu U*I, to samé
> >     pro 3f
> >     > výkon, účinnost, účiník, výkon zdroje vs. zátěž... jeden kolega
> >     kdysi,
> >     > tehdy mladej kluk, nakoupil frekvenční měniče s asi o 10% menším
> >     > výkonem než měly motory, říkal si že 10% je nic a pak musel
> >     objednávat
> >     > jiné.
> >
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210417/4f13d22b/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list