<div dir="auto"><div dir="auto">Například:</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><a href="https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-en-p.pdf</a> </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Třeba strana 21. Máte měnič, jeho výstupní proud a výkon (pro konkrétní napětí). Když máte motor 5,5kW @ 400V, vyberete měnič s výkonem 5,5kW@380..480V input (píšou tam 12A), případně o stupeň vyšší a ne ten s výkonem 2,2kW.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Například tenhle motor má 5,5 kW a jmenovitý proud 10,5A. Ten vybraný měnič to dá (12A).</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><a href="https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820">https://www.elektromotory.cz/goods/index/id/1820</a><br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Co je na tom špatně? </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Takhle jsme ty měniče dimenzovali a nevycucal jsem si to z prstu, poradil mi kolega, co s měniči dělal X let.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">P.K. </div><div dir="auto"><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne so 17. 4. 2021 16:53 uživatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Při vší úctě - tak to prostě není.<br>
Žádná tabulka výrobce měničů tohle nemůže rozumně postihnout. Leda by <br>
tam měla vyjmenované konkrétní motory.<br>
<br>
U motorů se jeho výkon udává jako mechanický výkon na hřídeli.<br>
Ale ten toho neříká moc o příkonu (viz účinnost). A ještě méně toho říká <br>
o potřebném proudu (viz účiník, případně napětí).<br>
<br>
Naproti tomu měnič dodává výstupní proud.<br>
Takže je klidně možné mít motor 1kW a motor 2kW, kdy oba budou <br>
potřebovat (a plně zatíží) ten samý měnič.<br>
<br>
PL<br>
<br>
***************************<br>
<br>
Dne 17.4.2021 v 11:40 Pavel Kadečka napsal(a):<br>
> Obvykle jsme kupovali fr. měniče podle výkonu motoru, v katalogu je na <br>
> to tabulka - resp. jsme tam měli ještě rezervu výkonu. Samozřejmě, <br>
> motor si vezme kolik potřebuje, v jednom projektu jsme dostali zadání, <br>
> podle toho dali měniče a pak se přišlo na to, že motory jsou slabé na <br>
> to, čím mají točit. A ještě nás obvinili, že máme špatně nastavené <br>
> frekvenční měniče, protože jejich motory se hřejou - aby ne, když byly <br>
> přetížené. Prostě to poddimenzovali, pak se motory několikrát měnily <br>
> za větší a pak i ty frekvenční měniče... Ale samozřejmě to byla naše <br>
> chyba, ne toho strojaře, co to špatně mechanicky spočítal...<br>
><br>
> P.K.<br>
><br>
> Dne pá 16. 4. 2021 21:37 uživatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">labaj@volny.cz</a> <br>
> <mailto:<a href="mailto:labaj@volny.cz" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">labaj@volny.cz</a>>> napsal:<br>
><br>
>     Co je to "výkon frekvenčního měniče"?<br>
>     Frekvenční měnič se zásadně dimenzuje podle výstupního proudu, nikoli<br>
>     podle nějakého "výkonu".<br>
><br>
>     Navíc pokud tam chybělo opravdu 10%, tak to opravdu není moc.<br>
>     Samozřejmě jde o to, z čeho to bylo 10% a jak to bylo počítáno.<br>
>     Ale když se to s měniči trochu umí, a na pohon nejsou extrémní nároky,<br>
>     ta se dá i s malým kašpárkem sehrát velké divadlo (tj. v malým měničem<br>
>     honit velký motor).<br>
><br>
>     PL<br>
><br>
>     ************************<br>
><br>
>     Dne 16.4.2021 v 11:41 Pavel Kadečka napsal(a):<br>
>     > Já jsem to vzal hodně šmahem, ještě výpočet výkonu U*I, to samé<br>
>     pro 3f<br>
>     > výkon, účinnost, účiník, výkon zdroje vs. zátěž... jeden kolega<br>
>     kdysi,<br>
>     > tehdy mladej kluk, nakoupil frekvenční měniče s asi o 10% menším<br>
>     > výkonem než měly motory, říkal si že 10% je nic a pak musel<br>
>     objednávat<br>
>     > jiné.<br>
><br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div>