Re: Dimenzování frekvenčních měničů - bylo OT Budme radi za HWnews
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Sobota Duben 17 16:53:32 CEST 2021
Při vší úctě - tak to prostě není.
Žádná tabulka výrobce měničů tohle nemůže rozumně postihnout. Leda by
tam měla vyjmenované konkrétní motory.
U motorů se jeho výkon udává jako mechanický výkon na hřídeli.
Ale ten toho neříká moc o příkonu (viz účinnost). A ještě méně toho říká
o potřebném proudu (viz účiník, případně napětí).
Naproti tomu měnič dodává výstupní proud.
Takže je klidně možné mít motor 1kW a motor 2kW, kdy oba budou
potřebovat (a plně zatíží) ten samý měnič.
PL
***************************
Dne 17.4.2021 v 11:40 Pavel Kadečka napsal(a):
> Obvykle jsme kupovali fr. měniče podle výkonu motoru, v katalogu je na
> to tabulka - resp. jsme tam měli ještě rezervu výkonu. Samozřejmě,
> motor si vezme kolik potřebuje, v jednom projektu jsme dostali zadání,
> podle toho dali měniče a pak se přišlo na to, že motory jsou slabé na
> to, čím mají točit. A ještě nás obvinili, že máme špatně nastavené
> frekvenční měniče, protože jejich motory se hřejou - aby ne, když byly
> přetížené. Prostě to poddimenzovali, pak se motory několikrát měnily
> za větší a pak i ty frekvenční měniče... Ale samozřejmě to byla naše
> chyba, ne toho strojaře, co to špatně mechanicky spočítal...
>
> P.K.
>
> Dne pá 16. 4. 2021 21:37 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>
> Co je to "výkon frekvenčního měniče"?
> Frekvenční měnič se zásadně dimenzuje podle výstupního proudu, nikoli
> podle nějakého "výkonu".
>
> Navíc pokud tam chybělo opravdu 10%, tak to opravdu není moc.
> Samozřejmě jde o to, z čeho to bylo 10% a jak to bylo počítáno.
> Ale když se to s měniči trochu umí, a na pohon nejsou extrémní nároky,
> ta se dá i s malým kašpárkem sehrát velké divadlo (tj. v malým měničem
> honit velký motor).
>
> PL
>
> ************************
>
> Dne 16.4.2021 v 11:41 Pavel Kadečka napsal(a):
> > Já jsem to vzal hodně šmahem, ještě výpočet výkonu U*I, to samé
> pro 3f
> > výkon, účinnost, účiník, výkon zdroje vs. zátěž... jeden kolega
> kdysi,
> > tehdy mladej kluk, nakoupil frekvenční měniče s asi o 10% menším
> > výkonem než měly motory, říkal si že 10% je nic a pak musel
> objednávat
> > jiné.
>
Další informace o konferenci Hw-list