Re: Dimenzování frekvenčních měničů - bylo OT Budme radi za HWnews

Petr Labaj labaj na volny.cz
Sobota Duben 17 16:53:32 CEST 2021


Při vší úctě - tak to prostě není.
Žádná tabulka výrobce měničů tohle nemůže rozumně postihnout. Leda by 
tam měla vyjmenované konkrétní motory.

U motorů se jeho výkon udává jako mechanický výkon na hřídeli.
Ale ten toho neříká moc o příkonu (viz účinnost). A ještě méně toho říká 
o potřebném proudu (viz účiník, případně napětí).

Naproti tomu měnič dodává výstupní proud.
Takže je klidně možné mít motor 1kW a motor 2kW, kdy oba budou 
potřebovat (a plně zatíží) ten samý měnič.

PL

***************************

Dne 17.4.2021 v 11:40 Pavel Kadečka napsal(a):
> Obvykle jsme kupovali fr. měniče podle výkonu motoru, v katalogu je na 
> to tabulka - resp. jsme tam měli ještě rezervu výkonu. Samozřejmě, 
> motor si vezme kolik potřebuje, v jednom projektu jsme dostali zadání, 
> podle toho dali měniče a pak se přišlo na to, že motory jsou slabé na 
> to, čím mají točit. A ještě nás obvinili, že máme špatně nastavené 
> frekvenční měniče, protože jejich motory se hřejou - aby ne, když byly 
> přetížené. Prostě to poddimenzovali, pak se motory několikrát měnily 
> za větší a pak i ty frekvenční měniče... Ale samozřejmě to byla naše 
> chyba, ne toho strojaře, co to špatně mechanicky spočítal...
>
> P.K.
>
> Dne pá 16. 4. 2021 21:37 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz 
> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>
>     Co je to "výkon frekvenčního měniče"?
>     Frekvenční měnič se zásadně dimenzuje podle výstupního proudu, nikoli
>     podle nějakého "výkonu".
>
>     Navíc pokud tam chybělo opravdu 10%, tak to opravdu není moc.
>     Samozřejmě jde o to, z čeho to bylo 10% a jak to bylo počítáno.
>     Ale když se to s měniči trochu umí, a na pohon nejsou extrémní nároky,
>     ta se dá i s malým kašpárkem sehrát velké divadlo (tj. v malým měničem
>     honit velký motor).
>
>     PL
>
>     ************************
>
>     Dne 16.4.2021 v 11:41 Pavel Kadečka napsal(a):
>     > Já jsem to vzal hodně šmahem, ještě výpočet výkonu U*I, to samé
>     pro 3f
>     > výkon, účinnost, účiník, výkon zdroje vs. zátěž... jeden kolega
>     kdysi,
>     > tehdy mladej kluk, nakoupil frekvenční měniče s asi o 10% menším
>     > výkonem než měly motory, říkal si že 10% je nic a pak musel
>     objednávat
>     > jiné.
>



Další informace o konferenci Hw-list