OT Budme radi za HWnews
Pavel Hudecek
edizon na seznam.cz
Pátek Duben 16 11:48:33 CEST 2021
Mám za to, že jsem běžně v DS od optotriaků viděl 3 varianty 0, max a bez synchronizace, ale zrovna teď takovej nemůžu najít:-)
Vždycky jsem teda používal ty bez, protože to řešil procesor.
PH
Od: ajtservis
neni ten zpusob spinani v 0V a "kdekoliv" ?
tomik.
Dne 16.04.2021 v 11:21 Pavel Hudecek napsal(a):
> a) dělají se hotová SSR se spínáním v 0 i v max
>
> b) triak buzený optotriakem, též se dělají se spínáním v 0 i v max. Viz
> třeba DS od MOC30xx
>
> Jinak největší problém je, když je velký trafo a za ním usměrňovač a
> velký elyty. Trafo by potřebovalo sínat v max, elyty v 0:-) Pak nezbývá
> než vhodný náběhový obvod.
>
> PH
>
> *Od: *František Burian <mailto:BuFran na seznam.cz>
>
> Dekuji za odpoved vsem, zejmena to pdf a prvni obrazek stuaci dokreslil,
> opet vim o neco vic :-) Nenapadlo
> me ze v ustalenem stavu ten proud zacina v zapornu ne v nule a proto se
> naintegruje 2x vic a indukcnost se presyti.
>
> Jeste ze mame tuto konferenci a clovek si muze rozsirovat obzory. A
> treba upravit bodovacku z ciny ktera vyhazuje
> 25A jistic :-) Otazkou je - je nejaky jednoduchy obvod ktery spina v
> maximu? (ktery spina 5ms po nule?)
>
> S pozdravem,
>
> F Burian
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
> Datum: 16. 4. 2021 10:20:11
> Předmět: Re: OT Budme radi za HWnews
>
> Pokud by se ta indukčnost chovala lineárně, tak to samosřejmě problém
> není. Jenže za tu první čtvrtperiodu se do té indukčnosti naakumuluje
> energie z přechodového jevu a vznikne tam DC posun. Ten se přičte k tomu
> AC proudu a protože obzvlášť toroidní trafa mají sycení nadoraz, 2x
> větším proudem se trafo přesytí a dějou se věci. Klesne indukčnost a
> proud je omezený převážně jen ohmickým odporem vinutí. Pak to chce silný
> a pomalý jistič, nebo termistor, který se za 1 periodu ohřeje a jeho
> odpor postupně klesne, takže tuhle špičku potlačí. Pokud trafo připnete
> v maximu napětí, kde proud prochází nulou, tyhle efekty se nekonají.
> Odpínání trafa - to je otázka. V maximu napětí je sice nulový proud přes
> jeho indukčnost, ale obvykle max. proud od zátěže. Tam by to spíš chtělo
> počkat na skutečný průchod proudu nulou. Na to je dobrá dvojice
> tyristorů, nebo triak.
>
> Anděl
>
> Dne 16.4.2021 v 7:51 bufran na seznam.cz napsal(a):
> > Neni tam spis problem s odepnutim? Sepnuti v nule induktivni zateze si
> > myslim nebude problem v zadne casti periody, s odepnutim uz jo.
> >
> > Zkuste to vysvetlit treba mam mezery i ja...
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210416/5e764aa4/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list