Re: Spínání většího DC výkonu

Petr Labaj labaj na volny.cz
Sobota Duben 3 15:39:34 CEST 2021


Na tom sršení/jiskření něco může být.
Doprovází to zvukové efekty podobné, jako je roztočený větrák.
Původně jsem si skutečně myslel, že se někde spustilo chlazení.

Celý ten pokus je kvůli velkém modulárnímu 15kVA frekvenčnímu
měniči. Ten měnič má zvlášť napaječ a zvlášť střídač. Navzájem
jsou propojené DC busem.
No a cílem pokusu je změřit chování toho napaječe, tedy chování
DC meziobvodu při skokovém připnutí/odepnutí zátěže, protože
je pochybnost o jeho správném fungování.

Bude to chtít trochu měřit. Jen si musím sehnat sondu 1:100.
A dát si vždy pár panáků na kuráž.
Jsem zvyklý spíš tak na napětí 3.3V a proudy v řádu uA nebo mA.

Díky.
PL

*********************

Dne 3.4.2021 v 14:48 gatilo napsal(a):
>   3.4.2021, 14:28:44
>
> Všechny DC stykače, co jsem kdy viděl, měly magnetické
> zhášení oblouku a kontakty "daleko od sebe". Výrobci asi
> vědí, proč si tímto komplikují život.
> Zapojte všechny silové kontakty do serie.
> To co vám tam po rozepnutí vznikne a trvá, pravděpodobně
> není oblouk, ale "jenom jiskření". Kdyby to byl skutečný
> oblouk, možná byste ještě měl stykak, ale určitě ne stykač s
> kontakty.  :-)
> Příčinou jiskření může být např. přitomnost VF proudů/napětí
> v obvodu, např. zákmity na hranách nějaké PWM a pod.
> Můžete tam něco takového mít ? Múžete to nějak odstranit ?
> Nějaké tlumící RC členy mohou dosti pomoci, ale je to spíše
> na hodně kroků pokus-omyl a je otázkou, kolik toho jeste váš
> stykač vydrží.
>
> S pozdravem Pavel
>    mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>



Další informace o konferenci Hw-list