Jedna trojfazova

Jirka zaloha na volny.cz
Pondělí Listopad 16 21:29:41 CET 2020


No tak u prosté kombinace usměrňovač a DC meziobvod to hlavně bude tak, 
že účiník (cos fi) a též crest factor (činitel zkreslení) nebude ani 
náhodou 1, resp. malý. Jinými slovy odebíraný proud nebude ani ve fázi s 
napětím, ani nebude sinusový.

Takže potečou nejen činné, ale i jalové složky proudu a budou tam vyšší 
harmonické. Čili to nepůjde počítat čistě reálně.

Trojpulzní 3f usměrňovač pracuje jako hvězda (usměrňuje fázová napětí 
vůči N), nicméně jeho použití neočekávám, anžto je jednočinný. Výstupní 
napětí naprázdno je odmocnina ze dvou x fázové napětí.

Šestipulsní (dvoučinný, můstkový) usměrňovač pracuje jako trojúhelník, 
zjednodušeně řečeno je na ss GND vždy jedna z fází, mající momentálně 
maximální záporný potenciál a naopak na ss +Vcc jiná z fází, mající 
momentálně maximální kladný potenciál. Výstupní napětí naprázdno je 
odmocnina ze dvou x sdružené napětí.

--
Jirka


Dne 16.11.2020 v 20:57 balu napsal(a):
> Zdravim osadenstvo,
> 
> asi budem vyzerat ako uplny absolvent slivenskeho vzdelavacieho systemu, ale opytam sa...
> 
> Majme zariadenie, napriklad power converter, ktory do zataze dodava nejaky konstantny vykon, povedzme 100kW. Je napajany z trojfazovej siete 3x230/400V.
> 
> Ako vypocitame prud v kazdej faze? Ja som zobral vykon, vydelil tromi a nasledne vydelil 230V. Na to prisla otazka, ze predsa zalezi ci je menic pripojeny do hviezdy, ale trojuholnika.
> 
> Je tato otazka v pripade konstantneho odberu vobec relevantna? Ako sa sprava zataz s usmernovacom a jednosmernym medziobvodom. Je to trojuholnik? Ma sa pouzit zdruzene napatie na vypocet vykonu?
> 
> b.
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


Další informace o konferenci Hw-list