Re: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče
Branislav Schnierer
smeckcems na gmail.com
Čtvrtek Listopad 5 22:57:22 CET 2020
Ano, tych 9.9kWp je max. recommended z pohladu invertora, aby sa aj vyrobca
nejako chranil. Ja by som ale povedal ze to ma nejako vnutorne osetrene aj
z pohladu vstupneho prudu 12A/1 MPPT pripadne este potom aj teplotna
ochrana, aby sa dokazal invertor uchladit.
Ci ma jeden vstup 4kW a druhy 5kW, to by som ocakaval ze inverter zvladne.
Najma kvoli nerovnomernemu tieneniu stringov sa teraz predieraju do
popredia multi-MPPT invertory z dovodu lepsej regulacie pracovnych bodov,
cize si priamo pytaju rozdielne vykony :)
Ked ale pozriete datasheet panelov, tak udava stitkovu hodnotu Wp pre STC -
Standard test conditions - ziarenie 1000W/m2, teplota cells 25C. V praxi sa
toto moc casto nedosiahne, preto mozno realnejsie cisla poskytnu data pre
NOCT -
Nominal Operating Cell Temperature, pre krystalicky kremik je to cca 45C,
teplota vzduchu 20C, rychlost vetra 1m/s a ziarenie 800W/m2. To uz su
realnejsie podmienky pre nase konciny a tam tie panely budu davat mozno tak
3/4 vykonu STC, cize je tam priestor este tomu opatrne pridat. Samozrejme
ale treba davat pozor najma na jar, kde este byvaju chladne dni, avsak
ziarenie uz dosahuje vysokych hodnot a vyroba sa blizi k maximam.
Dalsia vec je, ze na tej zapadnej strane uz tazko hovorit o optimalnom
sklone panelov, cize tiez tam nedokazu dodat deklarovany vykon - mozno tak
80% z juznej orientacie. Skuste si to pozriet v nejakom free toole na
vypocet vyroby pre Vase konkretne podmienky instalacie.
BranoS
št 5. 11. 2020 o 21:58 Josef Šíp <sip na raab.cz> napísal(a):
> Mirne prepanelovani vadit nemůže, nasobne ale vadit muze.
>
> Vhledem k tomu, ze jsem si navrhoval vlastní MPPT popisu situaci kdy muze
> byt problém.
>
> Jde o problém s ostrymi stiny kdy se honi mraky na obloze, chvilku tma,
> panely davaji 20% a skok na 100%.
>
> Tohle musí ustat regulacni smycka a omezit maximalni proud.
>
> Pokud je panelu dle datasheetu nic se nedeje panel je jako proudovy zdroj,
> i při pomale regulaci nedojde k pretizeni.
>
> Pokud bude panelu nasobne vice, muze byt i nasobny proud a zalezi na
> zapojeni a sw zda to menic zvladne.
>
>
>
> J.S.
>
>
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Jan Půhoný
> *Sent:* Thursday, November 5, 2020 6:18 PM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče
>
>
>
> Chtěl jsem to přepínat abych nepřesáhl těch max 9.99kWp instalovaných
> panelů co je v datasheetu měniče. Neni mi jasné proč je to omezení. Když
> nepřekročím napětí, proč tam nemůžu mít třeba 20kW panelů. Kde je ten
> zakopaný pes?
>
>
>
> Dne čt 5. 11. 2020 5:59 odp. uživatel Pavel Urbančík <hw na itherm.cz>
> napsal:
>
> Proc je chcete prepinat?
> Protože ten novy string bude mit jiny počet panelu v serii?
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20201105/f032b2f7/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list