<div dir="ltr">Ano, tych 9.9kWp je max. recommended z pohladu invertora, aby sa aj vyrobca nejako chranil. Ja by som ale povedal ze to ma nejako vnutorne osetrene aj z pohladu vstupneho prudu 12A/1 MPPT pripadne este potom aj teplotna ochrana, aby sa dokazal invertor uchladit.<br><br>Ci ma jeden vstup 4kW a druhy 5kW, to by som ocakaval ze inverter zvladne. Najma kvoli nerovnomernemu tieneniu stringov sa teraz predieraju do popredia multi-MPPT invertory z dovodu lepsej regulacie pracovnych bodov, cize si priamo pytaju rozdielne vykony :)<br><br>Ked ale pozriete datasheet panelov, tak udava stitkovu hodnotu Wp pre STC - Standard test conditions - ziarenie 1000W/m2, teplota cells 25C. V praxi sa toto moc casto nedosiahne, preto mozno realnejsie cisla poskytnu data pre NOCT - <br>Nominal Operating Cell Temperature, pre krystalicky kremik je to cca 45C, teplota vzduchu 20C, rychlost vetra 1m/s a ziarenie 800W/m2. To uz su realnejsie podmienky pre nase konciny a tam tie panely budu davat mozno tak 3/4 vykonu STC, cize je tam priestor este tomu opatrne pridat. Samozrejme ale treba davat pozor najma na jar, kde este byvaju chladne dni, avsak ziarenie uz dosahuje vysokych hodnot a vyroba sa blizi k maximam.<br><br>Dalsia vec je, ze na tej zapadnej strane uz tazko hovorit o optimalnom sklone panelov, cize tiez tam nedokazu dodat deklarovany vykon - mozno tak 80% z juznej orientacie. Skuste si to pozriet v nejakom free toole na vypocet vyroby pre Vase konkretne podmienky instalacie.<br><br>BranoS</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">št 5. 11. 2020 o 21:58 Josef Šíp <<a href="mailto:sip@raab.cz">sip@raab.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">





<div style="overflow-wrap: break-word;" lang="CS">
<div class="gmail-m_-6611797514622970277WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span>Mirne prepanelovani vadit nemůže, nasobne ale vadit muze.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Vhledem k tomu, ze jsem si navrhoval vlastní MPPT popisu situaci kdy muze byt problém.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Jde o problém s ostrymi stiny kdy se honi mraky na obloze, chvilku tma, panely davaji 20% a skok na 100%.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Tohle musí ustat regulacni smycka a omezit maximalni proud.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Pokud je panelu dle datasheetu nic se nedeje panel je jako proudovy zdroj, i při pomale regulaci nedojde k pretizeni.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Pokud bude panelu nasobne vice, muze byt i nasobny proud a zalezi na zapojeni a sw zda to menic zvladne.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>J.S.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><u></u> <u></u></span></p>
<div style="border-color:rgb(225,225,225) currentcolor currentcolor;border-style:solid none none;border-width:1pt medium medium;padding:3pt 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b>From:</b> Hw-list <<a href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz" target="_blank">hw-list-bounces@list.hw.cz</a>> <b>On Behalf Of
</b>Jan Půhoný<br>
<b>Sent:</b> Thursday, November 5, 2020 6:18 PM<br>
<b>To:</b> HW-news <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
<b>Subject:</b> Re: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče<u></u><u></u></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<div>
<p class="MsoNormal">Chtěl jsem to přepínat abych nepřesáhl těch max 9.99kWp instalovaných panelů co je v datasheetu měniče. Neni mi jasné proč je to omezení. Když nepřekročím napětí, proč tam nemůžu mít třeba 20kW panelů. Kde je ten zakopaný pes?<u></u><u></u></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal">Dne čt 5. 11. 2020 5:59 odp. uživatel Pavel Urbančík <<a href="mailto:hw@itherm.cz" target="_blank">hw@itherm.cz</a>> napsal:<u></u><u></u></p>
</div>
<blockquote style="border-color:currentcolor currentcolor currentcolor rgb(204,204,204);border-style:none none none solid;border-width:medium medium medium 1pt;padding:0cm 0cm 0cm 6pt;margin-left:4.8pt;margin-right:0cm">
<p class="MsoNormal">Proc je chcete prepinat?<br>
Protože ten novy string bude mit jiny počet panelu v serii?<br>
<br>
<br>
<u></u><u></u></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>