Re: [OT] Pohyb po tmě - bylo Proudovy chranic do koupelny

Petr Simek psimek na jcu.cz
Úterý Červen 23 06:59:18 CEST 2020


On Mon, 22 Jun 2020, Dodo Racek wrote:

> Okrem toho sa pri revizii meria nie len prud, pri ktorom ficko vyplo, ale
> aj cas, od zaciatku chyboveho prudu po vynutie ficka (preteceny naboj)
> A prax ukazuje, ze ak je cas prilis dlhy, tak niekolko nahodeni a zhodeni
> cez test tlacitko sposobi, ze cas sa skrati na spravnu hodnotu.
> BTW. V manualoch ku fickam je napisane, ze minimalne raz mesacne je
> potrebne stlacit testovacie tlacitko a ficko takto vypnut...
> Robi to niekto?
> ;-)))

Tak to asi nedela nikdo. A jak moc se ten vypinaci cas u dlouhodobe
neaktivniho chranice muze prodlouzit ? Jsou to desitky procent nebo
spis stovky procet ?


> Dodo

*------------------------------------------------------------------------*