Ty softstarty pro asynchronni motory ( pocitam ze klimajednotky standardne
vyuzivaji asynchronni motory) ale funguji jako frekvencni menice. A ridit v
tomto pripade jen dve faze je pro ten 3f motor docela hokej.

pondělí 6. ledna 2020 Josef Zeman <jozem na volny.cz> napsal(a):

> Zdravím
>
> a ani se nedivím. Jeden menší stroj .... 130kVA .... měl potíže při startu
> motorkompresorů kliatizací. Ty mají jmenovitě cca 15 kVA, ale rozběhový
> proud je asi tak desetinásobek. Při příchodu špičky kleslo napětí asi o 60
> V, stroj šlápl na plyn, ale špička už byla pryč, takže napětí stouplo tak o
> 60 V nad nominál. Lecčemu se to opravdu nelíbilo. Šly tam softstartéry
> Siemens, ale moc to nepomohlo. Ovládají dvě fáze a třetí natvrdo prochází,
> takže špička na ní regulátor stroje stejně rozhodila. Tak pozor na to u
> profi výrobků. Jeden mám v šuplíku volný na pokusy.
>
> Zeman
>
> 6. ledna 2020 15:35:37 SEČ, "Miloš Šula" <sula na rps.cz> napsal:
>>
>> Zdravím,
>>
>> mám elektrocentrálu Zipper STE1200IV ( 1200W ) s elektronikou na
>> výstupu. Pokud k ní připojím pokosovou pilu 1000W, tak se často stane,
>> že elektronika odpojí výstup (asi proudová ochrana) a centrála se musí
>> nastartovat znovu. Dá se někde koupit / vyrobit jednoduchý soft start
>> pro plynulý rozběh ?
>>
>>
>> díky
>>
>> Miloš
>> ------------------------------
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
> --
> Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji
> stručnost.
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200107/ee90c2ab/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list