Soft start

Josef Zeman jozem na volny.cz
Pondělí Leden 6 18:40:19 CET 2020


Zdravím

a ani se nedivím. Jeden menší stroj .... 130kVA .... měl potíže při startu motorkompresorů kliatizací. Ty mají jmenovitě cca 15 kVA, ale rozběhový proud je asi tak desetinásobek. Při příchodu špičky kleslo napětí asi o 60 V, stroj šlápl na plyn, ale špička už byla pryč, takže napětí stouplo tak o 60 V nad nominál. Lecčemu se to opravdu nelíbilo. Šly tam softstartéry Siemens, ale moc to nepomohlo. Ovládají dvě fáze a třetí natvrdo prochází, takže špička na ní regulátor stroje stejně rozhodila. Tak pozor na to u profi výrobků. Jeden mám v šuplíku volný na pokusy.

Zeman

6. ledna 2020 15:35:37 SEČ, "Miloš Šula" <sula na rps.cz> napsal:
>Zdravím,
>
>mám elektrocentrálu Zipper STE1200IV ( 1200W ) s elektronikou na 
>výstupu. Pokud k ní připojím pokosovou pilu 1000W, tak se často stane, 
>že elektronika odpojí výstup (asi proudová ochrana) a centrála se musí 
>nastartovat znovu. Dá se někde koupit / vyrobit jednoduchý soft start 
>pro plynulý rozběh ?
>
>
>díky
>
>Miloš
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

-- 
Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200106/4532126b/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list