Plynovy kotel Protherm Medved 30 KLOM - chyba F1

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Čtvrtek Prosinec 10 06:18:19 CET 2020


Tak jsem se radoval předčasně, v úterý to zase spadlo do chyby, rozdíl
je, že předtím to padalo každý den, teď až po pěti dnech. Včera tu byl
opravář a nevěděl si rady. F1 je natolik obecná chyba, že to může být
spoustou věcí a samozřejmě během té doby, co tu byl, to pokaždé bez
problémů zapálilo. Vyčistil ty elektrody, odvzdušnil čerpadlo a
poradil nám kominíka a vyčistit větrací mřížku ve sklepě, aby měl
kotel tah. A sledovat to, kdy se to stane (což se lehko řekne, ale
blbě dělá). Když jsem řekl, že jsem tu destičku měl vyndanou a
propájel spoje, tak říkal, že bych to neměl dělat (vyhrazené plynové
zařízení). Bohužel neměli skladem žádné díly na tenhle kotel, jinak by
si vzal něco s sebou a vyzkoušel.

P.K.

po 7. 12. 2020 v 10:40 odesílatel Pavel Kadečka
<pavel.kadecka na gmail.com> napsal:
>
> Takže kotel stále jede (musím zaklepat). Ta deska elektroniky
> ST6-10V2M stojí 2000 (a opraváři kotlů ji nejspíš neopravují, ale
> mění, plus si řeknou něco za práci...), proč to mohlo padat do chyby,
> asi kvůli studeňákům to mohlo dostat falešný signál od havarijního
> termostatu a termostatu spalin (jsou zapojené v sérii) nebo opět kvůli
> studeňákům (nebo že nespínalo relé) se nemuselo zapnout čerpadlo, tím
> se kotel doopravdy přehřál a dostal pravý signál z těch termostatů.
>
> Elyty jsem měnil preventivně, neměřil jsem je, nemám jak, ale ona ta
> destička by neměla mít velký odběr, je tam trafo, diodový můstek, elyt
> 470 uF, z toho byla napájená ta relátka a pak tam byla dioda, další
> elyt 220uF a z toho byl (přes odpor) napájený 78L05 a z něj vlastní
> elektronika. (Bylo tam ještě několik dalších malých elytů 10-22uF, na
> ty jsem nesahal). Ty hlavní dva jsem vyměnil za nové 470uF.
>
> Relé tam jsou tři RZ01-1C4-D012, jedno pro topení, jedno pro ohřev
> vody a jedno asi pro nějakou klapku do komína, u nás v domě se používá
> jen jedno; sice mám v šuplíku úplně nová podobná relátka s 12V cívkou,
> ale mají jiný pinout, takže nešly použít. Jak už jsem psal, prohodil
> jsem na desce dvě mezi sebou, pokud to jedno už po letech nespínalo,
> teď je tam čerstvé.
>
> Deska ST6-10V2M je vidět třeba tady (my na ní máme oranžová relátka):
>
> https://boilerparts.ru/platy-upravleniya-rozzhiga-displeya/plata-upravleniya-protherm-klz-st6-10v2m-20049376
> https://www.avito.ru/lobnya/remont_i_stroitelstvo/plata_upravleniya_kotlom_protherm_st6-10v2m_1884169887#extended
> https://www.plynop.cz/produkt/12353-ovladaci-deska-st6-10v-protherm-medved-20-30-40-50-klom-klz-0020049376
>
> Pavel Kadečka.
>
> pá 4. 12. 2020 v 19:27 odesílatel Pavel Kadečka
> <pavel.kadecka na gmail.com> napsal:
> >
> > Tak jsem vyndal tu desku elektroniky, propájel všechny spoje, vyměnil dva elyty za nové a ještě mezi sebou prohodil dvě relé (jsou tam tři, používá se jen jedno, tak místo něj jsem dal to, co se do teď flákalo). Dnes zatím bez poruchy, ale ještě nejásám. Nahodilá chyba se blbě hledá i opravuje, znáte to. Taky máme objednaný servis, tak jako tak je to jednou za rok potřeba.
> >
> > P.K.
> >
> > Dne st 2. 12. 2020 17:49 uživatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com> napsal:
> >>
> >> Na to ale z hlediska plynu není co opravovat, pokud vám nikde plyn neuniká a proudí tryskami do spalovací komory.  Tam jsou obvykle dvě svíčky, jedna je zapalovací a ta druhá je to ionizační čidlo.  Pokud to normálně po startu zapaluje, zkuste opravdu to ionizační čidlo vyčistit, bývá porostlé takovým nějakým kamencem, který je asi málo vodivý a ta detekce plamene je pak na hraně a nespolehlivá.
> >> Zdravi
> >> Jirka Sloupenský  OK1MWW
> >>
> >>
> >> st 2. 12. 2020 v 17:45 odesílatel Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com> napsal:
> >>>
> >>> Kotel má cca 5-6 let. Pokud to bude deska elektroniky, to bych uměl opravit. Ale to ostatní, i vzhledem k tomu že je to plyn, k tomu mám respekt.
> >>>
> >>> P.K.
> >>>
> >>> Dne st 2. 12. 2020 16:06 uživatel Standa Palas <stpalas na volny.cz> napsal:
> >>>>
> >>>> Dobrý den
> >>>>
> >>>> Tohle je velmi častá závada u většiny plynových kotlů. Bohužel příčin
> >>>> může být mnoho. Plynový kotel funguje tak, že přes ionizační cívku
> >>>> trvare vyhodnocuje přítomnost plamene. Ionizační cívka není nic jiného
> >>>> než drát strčený v plameni který využívá toho, že hořící plamen se chová
> >>>> jako usměrňovač. Prostě se do drátu pouští proti kostře napětí a hlídá
> >>>> se proud. Pokud hoří plamen, prochází přes elektrodu na kostru malý tzv.
> >>>> ionizační proud který vyhodnocuje elektronika zapalování. Pokud zjistí,
> >>>> že nehoří plamen, tak okamžitě uzavře přívod plynu do kotle a vyhlásí
> >>>> poruchu. Pokud budete mít štěstí, tak stačí očistit ionizační elektrodu
> >>>> šmirglem a bude to fungovat. Někdy se také stává, že plamen třeba vlivem
> >>>> vysokého tahu komína 'uhne' a snímací čát elektrody přestane být v
> >>>> plameni, pak je třeba zapalovací svíčku přiohnout. No a jestli máte
> >>>> smůlu tak zlobí vyhodnocovací elektronika hlídání plamene a to je na
> >>>> novou základovou desku.
> >>>> jesti je to starší kotel, tak tam často bývají vadné kondenzátory, nebo
> >>>> studené spoje na desce.
> >>>> Upozorňuji, že kotel je vyhrazené plynové zařízení a neměla by ho vůbec
> >>>> otevírat neoprávněná osoba, takže moje rada je zavolat si dobrého
> >>>> servisáka kotlů.
> >>>>
> >>>> S.P.
> >>>>
> >>>> Dne 2.12.2020 v 14:24 Pavel Kadečka napsal(a):
> >>>> > Přátelé,
> >>>> >
> >>>> > potřeboval bych poradit, přestěhoval jsem se a máme tu ve sklepě
> >>>> > plynový kotel Protherm Medvěd 30 KLOM, návod k němu je tady:
> >>>> >
> >>>> > https://www.protherm.cz/files/downloads/archiv/stacion-rn-kotle/medvd-klom-v16-navod-1491909.pdf
> >>>> >
> >>>> > Problém je, že on sice topí, ale někdy spadne do chyby F1 = ztráta
> >>>> > plamene. A pak samozřejmě netopí a musí se ně něm zmáčknout RESET. Pak
> >>>> > zas jede.
> >>>> >
> >>>> > Nevíte, co je špatně? Nemůže být kotel jenom blbě nastavený?
> >>>> >
> >>>> > Díky.
> >>>> >
> >>>> > Pavel Kadečka.
> >>>> > _______________________________________________
> >>>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> >>>> > Hw-list na list.hw.cz
> >>>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >>>>
> >>>>
> >>>> --
> >>>> Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
> >>>> https://www.avast.com/antivirus
> >>>>
> >>>> _______________________________________________
> >>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> >>>> Hw-list na list.hw.cz
> >>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> >>> Hw-list na list.hw.cz
> >>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >>
> >> _______________________________________________
> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> >> Hw-list na list.hw.cz
> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list