Kviz na stvrtok - cast 2
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Sobota Prosinec 5 17:40:00 CET 2020
Ano, přesně tak to je.
Běžné malé motory do nějakých 2kW jsou většinou v provedení D/Y
3x230/400V (větší se pak dělají většinou 400/690V).
Ta konfigurace D, tedy 3x230V, je přesně to, co na svém výstupu
poskytuje běžný měnič s 1f napájením.
Pokud má být připojen přímo do 3f sítě, tak pak v konfiguraci Y, tedy
3x400V.
Jinak "střídač" je něco jiného. Máte předpokládám na mysli frekvenční měnič.
Jestli ho budete kupovat, tak mějte na mysli, že není měnič jako měnič.
Výbavou, kvalitou a životností jsou mezi nimi značné rozdíly.
PL
*********************
Dne 5.12.2020 v 17:23 Lubor Otta napsal(a):
> Fajn, tak abych si z toho odnesl i praktický poznatek pro život.
>
> Mám doma stojanovou vrtačku s třífázovým motorem a koupím si k ní
> "typický" střídač bez zdvojovače. Takovouhle rekonstrukci nářadí
> určitě plánuje řada kutilů...
>
> Asi budu mít na výběr střídač s napájením 1f a 3f, ten 1f je horší
> případ.
>
> Musím tedy ten motor přepojit z hvězdy do trojůhelníka, a jestli to
> ten motor neumožňuje tak mám smůlu?
> Lubor
Další informace o konferenci Hw-list