Plynovy kotel Protherm Medved 30 KLOM - chyba F1

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Středa Prosinec 2 17:45:03 CET 2020


Kotel má cca 5-6 let. Pokud to bude deska elektroniky, to bych uměl
opravit. Ale to ostatní, i vzhledem k tomu že je to plyn, k tomu mám
respekt.

P.K.

Dne st 2. 12. 2020 16:06 uživatel Standa Palas <stpalas na volny.cz> napsal:

> Dobrý den
>
> Tohle je velmi častá závada u většiny plynových kotlů. Bohužel příčin
> může být mnoho. Plynový kotel funguje tak, že přes ionizační cívku
> trvare vyhodnocuje přítomnost plamene. Ionizační cívka není nic jiného
> než drát strčený v plameni který využívá toho, že hořící plamen se chová
> jako usměrňovač. Prostě se do drátu pouští proti kostře napětí a hlídá
> se proud. Pokud hoří plamen, prochází přes elektrodu na kostru malý tzv.
> ionizační proud který vyhodnocuje elektronika zapalování. Pokud zjistí,
> že nehoří plamen, tak okamžitě uzavře přívod plynu do kotle a vyhlásí
> poruchu. Pokud budete mít štěstí, tak stačí očistit ionizační elektrodu
> šmirglem a bude to fungovat. Někdy se také stává, že plamen třeba vlivem
> vysokého tahu komína 'uhne' a snímací čát elektrody přestane být v
> plameni, pak je třeba zapalovací svíčku přiohnout. No a jestli máte
> smůlu tak zlobí vyhodnocovací elektronika hlídání plamene a to je na
> novou základovou desku.
> jesti je to starší kotel, tak tam často bývají vadné kondenzátory, nebo
> studené spoje na desce.
> Upozorňuji, že kotel je vyhrazené plynové zařízení a neměla by ho vůbec
> otevírat neoprávněná osoba, takže moje rada je zavolat si dobrého
> servisáka kotlů.
>
> S.P.
>
> Dne 2.12.2020 v 14:24 Pavel Kadečka napsal(a):
> > Přátelé,
> >
> > potřeboval bych poradit, přestěhoval jsem se a máme tu ve sklepě
> > plynový kotel Protherm Medvěd 30 KLOM, návod k němu je tady:
> >
> >
> https://www.protherm.cz/files/downloads/archiv/stacion-rn-kotle/medvd-klom-v16-navod-1491909.pdf
> >
> > Problém je, že on sice topí, ale někdy spadne do chyby F1 = ztráta
> > plamene. A pak samozřejmě netopí a musí se ně něm zmáčknout RESET. Pak
> > zas jede.
> >
> > Nevíte, co je špatně? Nemůže být kotel jenom blbě nastavený?
> >
> > Díky.
> >
> > Pavel Kadečka.
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> --
> Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
> https://www.avast.com/antivirus
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20201202/e7797c0c/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list