Re: Dva rozvaděče
jurp
jurp na volny.cz
Sobota Září 28 20:53:31 CEST 2019
Ale to plus/minus odpovida.
Podivejte se na graf vypinacich casu, napr. zde:
https://image.schrackcdn.com/katalogseiten/k_jisticeaprchanice08-2-15_cs.pdf
provedte korekci od pracovni teploty napr. pri 20stC uz to je 21A
29A/21A= 1.38nasobek jmenovite hodnoty
a v grafu odecteme pro charakteristiku B ~20-30min
pri 10stC uz to je 22A
29A/22A= 1.32nasobek jmenovite hodnoty
cas ~60min
Berte to orientacne, z tech grafu se to "moc dobre" odecita.
JURP
Dne 28.9.2019 v 19:41 Standa Palas napsal(a):
> No to vím, jen mne překvapilo, že ten 20A jistič držel těch 29A klidně i přes
> hodinu.
>
---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Další informace o konferenci Hw-list