Re: Dva rozvaděče

Standa Palas stpalas na volny.cz
Sobota Září 28 19:41:27 CEST 2019


No to vím, jen mne překvapilo, že ten 20A jistič držel těch 29A klidně i 
přes hodinu.

Dne 27.9.2019 v 19:50 Jan Půhoný napsal(a):
> Každý jistič snese násobně víc, ale záleží na čase trvání toho proudu ...
>
> Dne pá 27. 9. 2019 4:53 odp. uživatel Standa Palas <stpalas na volny.cz 
> <mailto:stpalas na volny.cz>> napsal:
>
>     Před časem jsem si dělal líheň pro kuřata která byla vytápěná dvěma
>     žárovkama kvůli tomu aby když se jedna spálí, tak aby to ta druhá
>     stačila ohřát a kuřata nepochcípala. Jistil jsem to 6A jističem.
>     Bohužel
>     se mi při první zkoušce dvakrát stalo, že se mi spálila žárovka ale
>     vždycky mi to vyrazilo i ten společný jistič. Poprvé jsem to zjistil
>     brzo, tak to ještě šo. Podruhé se mi to stalo v noci a ráno už bylo
>     všechno studený.
>     No a ještě k těm jističům: Shodou okolností jsem před časem osazoval
>     třífázový jistič do veřejné sauny 32A - B. V obchodě se asi
>     přehlídli a
>     omylem mi dali B-20A místo  32A. Já si toho taky nevšimnul a
>     namontoval
>     jsem ho tam. Po týdnu se mi ozvali, že jim to občas při zátopu
>     vypadává,
>     což jim dřív nedělalo. Místní údržbář zjistil, že je tam jen 20A a
>     klešťákem změřil, že tam teče 29A. Tak jsem to jel vyměnit za
>     správný.
>     Závěr z toho je asi ten, že 20A jistič snese o hodně víc než 20A.
>
>     S.P.
>
>     Dne 25.9.2019 v 21:58 Pavel Kutina napsal(a):
>     > Jo, ustřelená nožovka na vstupu do baráku nějakou 60W žárovkou a
>     > všechno mezi tím nahozené a nepopadané, to jsem taky zažil :)
>     >
>     > Jinak to, že praskne vlákno v žárovce, a kromě toho, že přestane
>     > svítit to vysype všechno, co je cestou až do hlavního rozvaděče
>     - proč
>     > se to dělo (dneska už mám všude LEDky - IKEA, asi to
>     nejpřirozenější,
>     > co jsem potkal - a pár úsporek), ačkoli se to dřívávějc
>     nedívalo, to
>     > fakt netuším.
>     >
>     > Za mejch mladejch let praskla žárovka a člověk si toho všimnul
>     podle
>     > toho, že nesvítila. V nejhorším to odskákal ten 10A jistič, co jí
>     > hlídal jako první (tak k tomu tam taky bejval, žejo), ale ne že
>     to s
>     > sebou vzalo celej barák...  Jo, a to že se rozprskla baňka, to
>     se taky
>     > nestávalo, ale před nějakými dvěma roky, než jsem to
>     povyměňoval, to
>     > nebylo nic neobvyklého, to dneska snad plněj nečím vodivým a
>     hořlavým,
>     > aby lidi odradili od používání (alespoň u mne se jim to povedlo).
>     >
>     > Pavel Kutina
>     >
>     >
>     >
>     >
>     >
>     >
>     > ----- Original Message ----- From: ok2mtm
>     > To: 'HW-news'
>     > Sent: Wednesday, September 25, 2019 8:52 PM
>     > Subject: RE: Dva rozvaděče
>     >
>     >
>     > K tom u Cčku – mě ho jednou dali v pohodě v paneláku, když jsem
>     > předělával byt a komplet elektriku z 1x25A (byl tam super
>     > tříplotýnkový sporák, na plyn jenom trubka), na 3x20A/C. Podruhé
>     už v
>     > našem domě, když jsem to z podobných důvodů chtěl, tak ani náhodou,
>     > neexistuje, a ještě mě dotyčný obvinil, že minule to muselo být
>     nějak
>     > podplacené. Měl štěstí, že mi to říkal do telefonu.
>     > Bohužel v připojovacích podmínkách je že mohou dát C, ale nemusí, a
>     > není jak je donutit. S klidem mi řekli, ať si místo o 3x25A/C
>     > připlatím za silnější jistič, ale jedině s charakteristikou B.
>     Což by
>     > znamenalo jednorázově docela velikej poplatek za silnější jistič a
>     > následně vyšší fixní platba, a po většinu roku úplně zbytečně.
>     > A co se týče té selektivity jištění, tak v práci si na to hrají
>     > (dráha), ale moc to nefunguje (naštěstí mají kritické věci UPSky na
>     > minimálně 6 hodin) pokud dráty mezi jističi nejsou dlouhé a
>     slabé, což
>     > v nových budovách moc nehrozí. Doma mám vývod na 3f zásuvku a
>     > jednotlivé vývody k podružným rozvaděčům jištěné 3x25A tedy stejně
>     > jako je jistič před elektroměrem. Revizákovi jsem vysvětlil, že
>     jsem
>     > si plně vědom, že to neplní selektivitu jištění, ale že je podle mě
>     > lepší (menší, hezčí, levnější, s přidanou funkcí jištění) použít
>     místo
>     > vypínače rovnou jistič, protože nějak odjistit a případně
>     samostatně
>     > odpojit ten drát mezi rozvaděči musí jít. Sice brblal, ale razítko
>     > dal. Na přívodu do baráku máme nožovky – 63A, 80A a 100A – každá
>     jiná,
>     > jak asi zrovna přišly pod ruku. A jednou ta 100A odešla, bez
>     toho, že
>     > by vypadl nějaký jistič za ní. Až dodatečně jsem zjistil, že umřela
>     > jedna klasická žárovka na okruhu s 6A jističem.
>     > Tomáš OK2MTM
>     >
>     > From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz
>     <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>] On Behalf Of Milan
>     > Kratochvíl
>     > Sent: Wednesday, September 25, 2019 7:31 PM
>     > To: hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz>
>     > Subject: Re: Dva rozvaděče
>     >
>     > Zdravím,
>     > můžete mít i Céčko, ale musíte o něj zažádat a řádně zdůvodnit.
>     Moc to
>     > dávat nechtějí, ale občas dají, záleží na místních podmínkách.
>     > Milan
>     > Dne 25. 09. 19 v 17:33 Turbyho napsal(a):
>     > Uz to tady padlo. Protoze ti mamlasove chteji mit jako hlavni
>     jistic
>     > Bcko, takze to spadne prakticky vzdy bez ohledu na to co da clovek
>     > pred to :)
>     >
>     > T
>     >
>     > 25. 9. 2019 v 15:24, Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com
>     <mailto:jirka.mww na gmail.com>>:
>     > Mě tedy při zkratu zásuvkového obvodu 16A spolehlivě vyletí i 25A
>     > jistič v elektroměrovém rozvaděči.
>     > Takže o nějaké selektivitě jsem zatím jen četl..
>     >
>     >
>     > Zdravi
>     > Jirka Sloupenský  OK1MWW
>     >
>     >
>     > Bez virů. www.avast.com <http://www.avast.com>
>     >
>     >
>     > st 25. 9. 2019 v 15:17 odesílatel Pavel Kadečka
>     > <pavel.kadecka na gmail.com <mailto:pavel.kadecka na gmail.com>> napsal:
>     > Selektivita? Co to je? Moje zkušenosti jsou takové, že selektivita
>     > jističe je něco, co v praxi nepotkáte a stejně při nějakém zkratu
>     > nahazujete jističe dva nebo rovnou čtyři...
>     >
>     > Zrovna asi před dvěma týdny jsem viděl takhle vyletět celou kaskádu
>     > 6A/C - 25A/C - 32A/B - 50A/B (u toho se to zastavilo). Dokonalý
>     > třífázový zkrat, to je tak, když někdo zapojuje motor a trošku se
>     > splete, kam dát ty můstky na svorkovnici...
>     >
>     > OEZ na to má software "Sichr", kdysi jsem si s tím hrál a udělat to
>     > tak, aby selektivita fungovala, to musí být jističe docela slušně
>     > odstupňované.
>     >
>     > http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
>     >
>     > Pavel Kadečka.
>     >
>     > st 25. 9. 2019 v 13:50 odesílatel Martin Persich
>     <persich na transcon.cz <mailto:persich na transcon.cz>>
>     > napsal:
>     >>
>     >> Tak jistič tam může být asi jakýkoliv. Jen smysl to asi nedává.
>     :-)
>     >> Už tato
>     >> uvedená kombinace z pricipu nezajistí selektivnost, tzv. když
>     vypne
>     >> zkratem
>     >> ten B20, tak na 99 % vypne i ten B25. Stačí se podívat na jmenovité
>     >> charakteristiky jističů a jejich povolené tolerance. Hrubým
>     odhadem bych
>     >> uvažoval o zaručené selektivnosti jištění v případě charakteristik
>     >> "B" jen
>     >> při rozdílu jmenovitých proudů řádově téměř 2 krát.
>     >> Martin. persich na transcon.cz <mailto:persich na transcon.cz>
>     >>
>     >>
>     >> ----- Original Message -----
>     >> From: "Pavel Hudecek" <edizon na seznam.cz <mailto:edizon na seznam.cz>>
>     >> To: "HW news" <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz>>
>     >> Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:29 PM
>     >> Subject: Dva rozvaděče
>     >>
>     >>
>     >> > Dobrý den všem,
>     >> >
>     >> > jeden známý má v domě situaci, že by se hodilo mít rozjištění
>     >> rozděleno > do
>     >> > dvou rozvaděčů.
>     >> >
>     >> > Je přípustné, aby měl dva rozvaděče, paralelně připojené na
>     hlavní
>     >> > jistič,
>     >> > nebo ten druhý musí být jištěn jističem v tom prvním?
>     >> >
>     >> > Druhá varianta se příliš nelíbí, protože zrovna do toho
>     druhého by
>     >> měl > být
>     >> > zapojen elektrokotel, tedy nejsilnější spotřebič v baráku.
>     Pokud by
>     >> > paralelní varianta nešla, existuje nějaký jistič, který se smí
>     >> nacházet
>     >> > mezi
>     >> > hlavním B 25 A a jističem od kotle B 20 A?
>     >> >
>     >> > Díky,
>     >> > PH
>     >>
>     >> _______________________________________________
>     >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     >> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     >
>     >
>     >
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     >
>     >
>     >
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     >
>     > ---
>     > Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
>     > https://www.avast.com/antivirus
>     >
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190928/f50f7d78/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list