Re: Dva rozvaděče

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Středa Září 25 15:24:50 CEST 2019


Mě tedy při zkratu zásuvkového obvodu 16A spolehlivě vyletí i 25A jistič v
elektroměrovém rozvaděči.
Takže o nějaké selektivitě jsem zatím jen četl..

Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW


<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Bez
virů. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

st 25. 9. 2019 v 15:17 odesílatel Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com>
napsal:

> Selektivita? Co to je? Moje zkušenosti jsou takové, že selektivita
> jističe je něco, co v praxi nepotkáte a stejně při nějakém zkratu
> nahazujete jističe dva nebo rovnou čtyři...
>
> Zrovna asi před dvěma týdny jsem viděl takhle vyletět celou kaskádu
> 6A/C - 25A/C - 32A/B - 50A/B (u toho se to zastavilo). Dokonalý
> třífázový zkrat, to je tak, když někdo zapojuje motor a trošku se
> splete, kam dát ty můstky na svorkovnici...
>
> OEZ na to má software "Sichr", kdysi jsem si s tím hrál a udělat to
> tak, aby selektivita fungovala, to musí být jističe docela slušně
> odstupňované.
>
> http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
>
> Pavel Kadečka.
>
> st 25. 9. 2019 v 13:50 odesílatel Martin Persich <persich na transcon.cz>
> napsal:
> >
> > Tak jistič tam může být asi jakýkoliv. Jen smysl to asi nedává. :-) Už
> tato
> > uvedená kombinace z pricipu nezajistí selektivnost, tzv. když vypne
> zkratem
> > ten B20, tak na 99 % vypne i ten B25. Stačí se podívat na jmenovité
> > charakteristiky jističů a jejich povolené tolerance. Hrubým odhadem bych
> > uvažoval o zaručené selektivnosti jištění v případě charakteristik "B"
> jen
> > při rozdílu jmenovitých proudů řádově téměř 2 krát.
> > Martin. persich na transcon.cz
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Pavel Hudecek" <edizon na seznam.cz>
> > To: "HW news" <hw-list na list.hw.cz>
> > Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:29 PM
> > Subject: Dva rozvaděče
> >
> >
> > > Dobrý den všem,
> > >
> > > jeden známý má v domě situaci, že by se hodilo mít rozjištění
> rozděleno do
> > > dvou rozvaděčů.
> > >
> > > Je přípustné, aby měl dva rozvaděče, paralelně připojené na hlavní
> jistič,
> > > nebo ten druhý musí být jištěn jističem v tom prvním?
> > >
> > > Druhá varianta se příliš nelíbí, protože zrovna do toho druhého by měl
> být
> > > zapojen elektrokotel, tedy nejsilnější spotřebič v baráku. Pokud by
> > > paralelní varianta nešla, existuje nějaký jistič, který se smí nacházet
> > > mezi
> > > hlavním B 25 A a jističem od kotle B 20 A?
> > >
> > > Díky,
> > > PH
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190925/c6b9fc01/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list