Re: Dva rozvaděče

Turbyho turbyho na gmail.com
Středa Září 25 17:33:31 CEST 2019


Uz to tady padlo. Protoze ti mamlasove chteji mit jako hlavni jistic Bcko, takze to spadne prakticky vzdy bez ohledu na to co da clovek pred to :)

T

25. 9. 2019 v 15:24, Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com>:

> Mě tedy při zkratu zásuvkového obvodu 16A spolehlivě vyletí i 25A jistič v elektroměrovém rozvaděči. 
> Takže o nějaké selektivitě jsem zatím jen četl..
> 
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
> 
> 
> 	Bez virů. www.avast.com
> 
> st 25. 9. 2019 v 15:17 odesílatel Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com> napsal:
>> Selektivita? Co to je? Moje zkušenosti jsou takové, že selektivita
>> jističe je něco, co v praxi nepotkáte a stejně při nějakém zkratu
>> nahazujete jističe dva nebo rovnou čtyři...
>> 
>> Zrovna asi před dvěma týdny jsem viděl takhle vyletět celou kaskádu
>> 6A/C - 25A/C - 32A/B - 50A/B (u toho se to zastavilo). Dokonalý
>> třífázový zkrat, to je tak, když někdo zapojuje motor a trošku se
>> splete, kam dát ty můstky na svorkovnici...
>> 
>> OEZ na to má software "Sichr", kdysi jsem si s tím hrál a udělat to
>> tak, aby selektivita fungovala, to musí být jističe docela slušně
>> odstupňované.
>> 
>> http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
>> 
>> Pavel Kadečka.
>> 
>> st 25. 9. 2019 v 13:50 odesílatel Martin Persich <persich na transcon.cz> napsal:
>> >
>> > Tak jistič tam může být asi jakýkoliv. Jen smysl to asi nedává. :-) Už tato
>> > uvedená kombinace z pricipu nezajistí selektivnost, tzv. když vypne zkratem
>> > ten B20, tak na 99 % vypne i ten B25. Stačí se podívat na jmenovité
>> > charakteristiky jističů a jejich povolené tolerance. Hrubým odhadem bych
>> > uvažoval o zaručené selektivnosti jištění v případě charakteristik "B" jen
>> > při rozdílu jmenovitých proudů řádově téměř 2 krát.
>> > Martin. persich na transcon.cz
>> >
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: "Pavel Hudecek" <edizon na seznam.cz>
>> > To: "HW news" <hw-list na list.hw.cz>
>> > Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:29 PM
>> > Subject: Dva rozvaděče
>> >
>> >
>> > > Dobrý den všem,
>> > >
>> > > jeden známý má v domě situaci, že by se hodilo mít rozjištění rozděleno do
>> > > dvou rozvaděčů.
>> > >
>> > > Je přípustné, aby měl dva rozvaděče, paralelně připojené na hlavní jistič,
>> > > nebo ten druhý musí být jištěn jističem v tom prvním?
>> > >
>> > > Druhá varianta se příliš nelíbí, protože zrovna do toho druhého by měl být
>> > > zapojen elektrokotel, tedy nejsilnější spotřebič v baráku. Pokud by
>> > > paralelní varianta nešla, existuje nějaký jistič, který se smí nacházet
>> > > mezi
>> > > hlavním B 25 A a jističem od kotle B 20 A?
>> > >
>> > > Díky,
>> > > PH
>> >
>> > _______________________________________________
>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> > Hw-list na list.hw.cz
>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190925/327836e1/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list