Re: Dva rozvaděče

Martin Persich persich na transcon.cz
Středa Září 25 13:48:35 CEST 2019


Tak jistič tam může být asi jakýkoliv. Jen smysl to asi nedává. :-) Už tato 
uvedená kombinace z pricipu nezajistí selektivnost, tzv. když vypne zkratem 
ten B20, tak na 99 % vypne i ten B25. Stačí se podívat na jmenovité 
charakteristiky jističů a jejich povolené tolerance. Hrubým odhadem bych 
uvažoval o zaručené selektivnosti jištění v případě charakteristik "B" jen 
při rozdílu jmenovitých proudů řádově téměř 2 krát.
Martin. persich na transcon.cz


----- Original Message ----- 
From: "Pavel Hudecek" <edizon na seznam.cz>
To: "HW news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:29 PM
Subject: Dva rozvaděče


> Dobrý den všem,
>
> jeden známý má v domě situaci, že by se hodilo mít rozjištění rozděleno do
> dvou rozvaděčů.
>
> Je přípustné, aby měl dva rozvaděče, paralelně připojené na hlavní jistič,
> nebo ten druhý musí být jištěn jističem v tom prvním?
>
> Druhá varianta se příliš nelíbí, protože zrovna do toho druhého by měl být
> zapojen elektrokotel, tedy nejsilnější spotřebič v baráku. Pokud by
> paralelní varianta nešla, existuje nějaký jistič, který se smí nacházet 
> mezi
> hlavním B 25 A a jističem od kotle B 20 A?
>
> Díky,
> PH 



Další informace o konferenci Hw-list