Re: RS485 odbočná větev

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Středa Říjen 30 18:40:03 CET 2019


To by poprelo vsechny vyhody symetrickeho vedeni... Asi by to nejak 
nekdy fungovalo ale pocit bych z toho mel hrozny, kdybych se k tomu uchylil.

Dne 30.10.2019 v 18:37 Vláďa Anděl napsal(a):
> Pokud nemáte tak velkou přenosovou rychlost, aby vám vadily odrazy, 
> nešlo by to propojit přímo? Teda záleží nejen na přenosové rychlosti, 
> ale i na rychlosti budičů, aby dokázaly potlačit rychlé zákmity.
> Anděl
>
> Dne 30.10.2019 v 16:46 soteza napsal(a):
>> Zdravím.
>>
>> Chtěl bych se zeptat na odbočení RS485. Mám jednu větev(cca. 300m) 
>> kde je na sběrnici 15 zařízení. Potřeboval bych asi uprostřed 
>> vypíchnout další 200m větev, kde bude dalších 16 zařízení. Napadlo 
>> mně udělat takový jednoduchý opakovače sběrnice tak, že bych k sobě 
>> TTL stranou dal dva MAX485. Tím by na původní větev přibylo jedno 
>> zařízení, ale z opakovače bych mohl jít dál. Je tato moje myšlenka 
>> správná, nebo jsem mimo mísu? Teoreticky by to mělo fungovat ne? Obě 
>> větve budou mít svoje napájení a společnou zem.
>>
>> Dík moc.
>> Zaplík.
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list