Re: RS485 odbočná větev

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Středa Říjen 30 18:37:28 CET 2019


Pokud nemáte tak velkou přenosovou rychlost, aby vám vadily odrazy, 
nešlo by to propojit přímo? Teda záleží nejen na přenosové rychlosti, 
ale i na rychlosti budičů, aby dokázaly potlačit rychlé zákmity.
Anděl

Dne 30.10.2019 v 16:46 soteza napsal(a):
> Zdravím.
>
> Chtěl bych se zeptat na odbočení RS485. Mám jednu větev(cca. 300m) kde 
> je na sběrnici 15 zařízení. Potřeboval bych asi uprostřed vypíchnout 
> další 200m větev, kde bude dalších 16 zařízení. Napadlo mně udělat 
> takový jednoduchý opakovače sběrnice tak, že bych k sobě TTL stranou 
> dal dva MAX485. Tím by na původní větev přibylo jedno zařízení, ale z 
> opakovače bych mohl jít dál. Je tato moje myšlenka správná, nebo jsem 
> mimo mísu? Teoreticky by to mělo fungovat ne? Obě větve budou mít 
> svoje napájení a společnou zem.
>
> Dík moc.
> Zaplík.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list