Osciloskop jsem měl mezi A a B. U našeho zařízení sice máme vyvedenou 
zem a po rozvaděči se tahá stíněný kabílek, ale myslím že u Simoregu zem 
linky ani vyvedená není a u převodníku TC485 (RS232/RS485) taky né.
Ochranné diody tam nemáme. 75176 sice napětí omezuje, ale až při vyšších 
úrovních. Při -7V má psaný vstupní proud -0,8 mA a při +12V  1 mA. Tady 
se pohybujeme v rozmezí +-2,5V a hlavně pokud to celé fungovalo, nic 
úrovně takto neomezovalo.
Anděl

Dne 29.3.2019 v 8:23 Dodo Racek napsal(a):
>
> Ako ste mali zapojeny osciloskop pri merani?
> Merali ste cisto diferencialane na A-B prevodnika, alebo ste skusali 
> aj merania voci zemi ?
> Aj ked sa nezda, ale aj merania voci zemi mozu ukazat problem.
>
> SN75176 ma tusim ochranne diody a ak je na linkovych vstupoch napatie 
> mimo, tak zafunguju.
> Mate na RS485 linke aj nejake prepatove ochrany ( externe, alebo 
> nejake transily zabudovane v zariadeniach ) ?
> Ak nie su dobre spojene zeme, tak mozu zafungovat a obmedzovat rozkmit...
>
> A este ma napada problem s prepinanim smeru - ak zostane visiet, tak 
> moze mrsit komunikaciu v zavislosti od konkretneho zapojenia ( nar. 
> male seriove tlmiace R, pripadne L na linkach A,B )
> SN75176 sme merali v klude bez signalu DC napatie na A a B voci zemi.
>
> Dodo
>
> pi 29. 3. 2019 o 2:47 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz 
> <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>> napísal(a):
>
>     Dobrý den,
>
>     rád bych vyřešil záhadu se sítí RS485. Na počítač je připojený
>     převodník RS232/RS485 Papouch TC485. Na síti jsou čtyři zařízení.
>     Dvě naše s budičem SN75176B a jsou tam dva tyristorové měniče
>     Simoreg. Schema od toho nemám, ale v blízkosti konektoru jsou dva
>     75176B od TI. Jedno zařízení a oba simoregy fungují dobře, to
>     druhé zařízení přenese jen pár bajtů dlouhé povely a delší blok
>     dat skončí obvykle chybou. Délka vedení je 10m, přenosová rychlost
>     19200 Bd.
>
>     Na linku jsem připojil osciloskop a vysílal jsem krátký povel (7
>     bajtů), na který přišla krátká odpověď. Vysílané úrovně jsou v
>     pořádku, odpověď je v kladné polaritě omezená. Postupným
>     odpojováním jsem zjistil, že to dělá jeden Simoreg. Po jeho
>     odpojení funguje linka správně (druhý obrázek v příloze). Při tom
>     onen Simoreg komunikuje sice ve špatných úrovních, sle bez chyb.
>
>     Co je mi divné - pokud má Simoreg odpálený budič linky (v
>     minulosti se stalo že něco takhle blokovalo linku), proč mrší jen
>     odpověď a né i data vysílaná z počítače? Má ta papouší krabička
>     snad řádově vyšší zatižitelnost a svoji výstupní úroveň si udrží?
>     Nebo nemám problém hledat v budiči, ale program zapíná budič i
>     když se vysílala úplně jiná adresa zařízení? V tom případě proč to
>     omezí jen jednu polaritu? Viděl už někdo něco takového?
>
>     Anděl
>
>
>
>
>     <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>     	Bez virů. www.avast.com
>     <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>
>
>     <#m_1837958399958731333_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190329/7940cde3/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list