RE: datum výroby akumulátorů
DeeJay
deejay na email.cz
Pondělí Červenec 15 00:45:22 CEST 2019
Díky, už sem se bál, že s nikdo neozve :-)
UPSky jsou Riello 20kVA, baterie brandovány pro firmu UPS (fotku jsem přidal do níže uvedeného alba) UPSka má 8 šuplíků po 12 bateriích s tím, že 4 a 4 šuplíky jsou pararelně.
Baterie nejsou mrtvé, UPSky byly servisovány (papíry teď nelze najít), ale některé články mají vyhřáté či zoxidované kontakty. Měření se zátěží i bez, mě napadlo, speciální měřák nemám, asi nakombinuju nějakou autožárovku s V-metrem, abych našel horší kusy.
Co mě překvapilo,je že UPSka má vlastně baterie v serii bez nějakých dalších balancerů, teploměrů a dalších věcí. Čekal bych víc.
Jara
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Josef Zeman
Sent: Sunday, July 14, 2019 12:29 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: datum výroby akumulátorů
Tak ještě jednou.
Na řádek s 12V/9Ah jsem zapomněl. Je to už dlouho, co jsem to četl. To
je ale taková klasika. Ještě bývá 7,2 Ah. Nicméně UPS bude asi Eaton,
že? O akumulátorech je známo jen, co jsou typově. Výrobce se nepřiznává,
takže Panasonic to s největší pravděpodobností nebude. Pokud jsou tam
déle, než čtyři roky, tak budou po smrti. Jestli jich je hodně,
nechcete do toho vrážet peníze a UPS není v kritické aplikaci, tak to
chce baterkový test, který většina UPS umí z menu. Testne si baterky a
zřejmě vyhodí alarm. Jestli to neumí, tak testnout ručně. Voltmetr na
každou baterku, změřit naprázdno a pak překlenout cihlákem, aby musela
zabrat. Z poklesu napětí spočítat vnitřní odpor. S trochou štěstí bude
pár baterek výrazně horších, které budou degradovat celý akupack. Jeden
článek jedné z baterek v akupacku z desítek baterek úplně stačí, aby
byl celý k ničemu.
Pokud je ale někde, kde je opravdu potřeba, tak se baterky běžně mění
po třech letech.
Zeman
> Zdravím vespolek,
>
>
>
> dostala se ke mě starší velká UPSka osazená velkým počtem baterií
> VRLA UPST 12V/9Ah
>
> Pokoušel jsem se zjistit jak můžou být staré, jediná věc,která by to
> mohla být je vyražený kód
>
> např: EC30, ZLH05, ZLE30
>
> viz.
>
> https://photos.app.goo.gl/qxuwX2yxLnGzU6s29
>
> Naprosto netuším jak to rozklíčovat. Výrobce či značka je UPS.
>
>
>
> Díky
>
>
>
> Jara
>
>
>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list