Prepinac siti - elektricky ovladany
Brandejs Petr
petr.brandejs na orlik.cz
Pondělí Únor 4 13:51:10 CET 2019
no my máme na strojích rozběhy yd blokované Y-D, ale je to řízené z PLC
a po vypnutí Y stykače je tam nastavitelný čas, než sepne D stykač.
standardně máme 100 ms ... I na velké stykače na 110 kW.
Petr Brandejs
------ Původní zpráva ------
Od: "Petr Zapadlo" <zapik na email.cz>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Odesláno: 04.02.2019 13:48:19
Předmět: Re: Prepinac siti - elektricky ovladany
>Svého času jsem provozoval přepínač YD z jednotlivých stykačů. I když
>tam bylo elektrické blokování a i mechanicky to bylo uděláno tak, že
>nejprve se jeden stykač odpojil a pak teprve spínala cívka druhého,
>přesto to občas vyrazilo jistič. tehdá jsem to řešil právě tím
>specializovaným prvkem se kterým se to již chovalo mravně.
>
>Petr
>
>
>Dne 4.2.2019 v 13:39 Brandejs Petr napsal(a):
>>mechanicky blokované jednotlivé stykače nebo se dělají přímo
>>"dvojčata" - mechanicky blokované reverzační stykače. ty jsou ale
>>většinou zbytečně drahé oproti sestavě z jednotlivých stykačů se sadou
>>el. a mech. blokování ...
>>
>>Petr Brandejs
>>
>>
>>------ Původní zpráva ------
>>Od: "Martin Hanek" <martin na hanek.net>
>>Komu: hw-list na list.hw.cz
>>Odesláno: 04.02.2019 11:47:49
>>Předmět: Re: Prepinac siti - elektricky ovladany
>>
>>>Taky bych ta rele blokoval pomocnym kontaktem.
>>>Martin Hanek
>>>Dne 4.2.2019 v 11:23 Vladimír napsal(a):
>>>>Možná by šlo použít zapojení jako u přepínání YD, tam jsou také
>>>>stykače navzájem blokovány pomocným kontaktem, právě pro ten případ
>>>>slepeného kontaktu.
>>>>VN
>>>>
>>>>
>>>>------ Původní zpráva ------
>>>>Od: "hwnews konference" <hwnews na cncnet.info>
>>>>Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>>>>Odesláno: 4.2.2019 10:45:08
>>>>Předmět: Prepinac siti - elektricky ovladany
>>>>
>>>>>Zdravim,
>>>>>
>>>>>potreboval bych na lodi realizovat prepinani zdroje 1f 230V - jedna
>>>>>pripojka je brehova a druha je elektrocentrala. Dal to pokracuje
>>>>>jen na nabijec Pb baterii 12V/20A a jednu zasuvku ciste pro strycka
>>>>>prihody.
>>>>>
>>>>>Myslel jsem, ze vezmu rele s 230V civkou s 2x prepinacimi kontakty
>>>>>a civku pripojim na vystup z elektrocentraly takze v okamziku kdy
>>>>>nahodim centralu rele sepne a stredove kontakty se prepoji na
>>>>>elektrocentralu a odpoji se brehova pripojka.
>>>>>
>>>>>Trosku, ale resim zda je to uplne koser...vim, ze se delaji
>>>>>"prepinace siti" kde jsou kontakty mechanickyu blokovane, aby v
>>>>>zadnem pripade nemohlo dojit ke spojeni dvou ruznych siti (treba
>>>>>slepenim kontaktu apod.), ale z bezne koupitelne produkce nachazim
>>>>>jen rucne prepinane coz se mi moc nehodi do kramu. Rozvadec 230V
>>>>>bude vzadu v lodi a neplanuji tam zadny panel kde by tenhle
>>>>>prepinac mohl byt a davat jej dopredu by znamenalo tahat po lodi
>>>>>230V.
>>>>>
>>>>>To se by se nejak slepily kontakty relatka se mi zase az tak nezda
>>>>>mozne (tedy tak, ze by se spojily krajni poly, ale nevim zda treba
>>>>>nehrozi vytazeni oblouku - teoreticky tam muze byt napeti mezi
>>>>>2x230x1.414V tedy pres 600V. Asi by to slo resit jeste pouzitim
>>>>>dalsich dvou rele, ktere by prerusovaly ty privodni vetve.
>>>>>
>>>>>Nicmene pokud by se delal nejaky elektricky ovladany prepinac primo
>>>>>na to tak bych byl radeji.
>>>>>
>>>>>RV
>>>>
>>>>_______________________________________________
>>>>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>
>>
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190204/4084ee79/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list