Rizeni vetracku

hwnews konference hwnews na cncnet.info
Pondělí Listopad 5 10:51:18 CET 2018


No problem je, ze u vetracku rozmeru 40x40x10 uz je vyber relativne velmi
omezeny...

RV

po 5. 11. 2018 v 10:47 odesílatel Pavel Hudecek <edizon na seznam.cz> napsal:

> Ono to tak už teď je. Řekněme, že větráček žere 100 mA. Vybíjením kondu
> 0,5 mF tímto proudem nastává pokles 200 V/s, což je pro 4 kHz 50 mV. Takže
> připojením toho kondu se z PWM stala lineární regulace:-) A to samozřejmě
> se vším všudy, včetně ztrát (o které se podělí tranzistor s přívodním
> vedením). Přidáním tlumivky a diody k tomu kondu se z toho zas udělá
> regulerní měnič s lepší účinností s bonusem v podobě menšího proudu, který
> se rozloží do celé doby zapnutí. Ovšem je dost možné, že to pak bude
> vyžadovat zpětnovazební regulaci napětí. Takže nakonec bude jednodušší tam
> dát třeba LM317 (nebo stejně “podloženou” 7806) a ztráty oželet.
>
> Moje zkušenost s PWM u větráčků, které nejsou “PWM ready” je taková, že to
> není moc použitelné. Bohužel totiž všechny při každém pulzu pouští proces
> určený k roztáčení. U 40 mm je to asi lepší, ale s 80 mm jsem si naběh.
> Jakž takž to chodilo jen při pár desítkách Hz, ale bylo to hlučné.
>
> Docela by mě zajímalo, jak u prodejce najít větráček pro PWM vhodný.
>
> PH
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20181105/578a9c5d/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list