Istic pred hodinami

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Středa Březen 14 10:39:30 CET 2018


2018-03-14 10:21 GMT+01:00 Ivan Kiss <Ivan.Kiss na novohrad.sk>:
> Skrina elektromeru v plote na hranici pozemku a privod kablom v zemi.
> V skrini v poradi odspodu privod, porcelanove poistky, zaplombovany istic,
> elektromer, dalsi istic a vedenie do domu, kde je poistkova skrinka.
>
> Sami elektrikari ma vtedy upozornili, ze je to nezmysel, lebo tie poistky
> istia asi 30cm vedenie v skrini

Rozdíl mezi pojistkou a jističem je ve zkratové odolnosti. Běžné
jističe mají zkratovou odolnost (zkratovou schopnost, vypínací
schopnost) 6 nebo 10kA:

http://www.oez.cz/produkty/ltn-jistice-do-80-a-10-ka

Porcelánové pojistky neboli pojistkové vložky mají 120kA, což je na
první pohled úplně jiná liga:

http://www.oez.cz/produkty/pva-pojistkove-vlozky
http://www.oez.cz/produkty/pna-pojistkove-vlozky

Takže ty pojistky sice jistí 30cm vedení ve skříni, ale v případě
tvrdého zkratu odvedou práci, kterou by jistič nedal.

Pavel Kadečka.


Další informace o konferenci Hw-list