Re: Emulátor proměnného odporu

Jiri Foldyna jiri.f na foldynovi.cz
Pátek Prosinec 21 01:15:45 CET 2018


Dne 18.12.2018 v 14:36 Dodo Racek napsal(a):> Mail je dlhny, kto nechce 
nech necita.
 >
 > Potom dajte vase upravene poziadavky, budeme dalej riesit technicky.
 >
 > Dodo

Dobrý den,

děkuji za obsáhlou odpověď.

Musím si to ještě promyslet, ale prozatím jen v kostce:

1. Data o domě v rozsahu, který navrhujete, pravděpodobně nepotřebuji. 
Jedná se o 7 let starý dvoupodlažní RD o vytápěné ploše cca 250 m2. 
Obvodové zdi YTONG tl. 38 cm, izolace 14 cm polystyren, okna Rehau 
Geneo, trojskla, izolace stropu pod půdou 40 cm minerální vlna. 12 
radiátorů Radik, 2 deskové radiátory, 3 větve podlahového vytápění s 
rozdělovačem RPT10-XX.

První dva roky bylo vytápění řešeno bez využití podlahové části, 
kondenzační kotel Junkers CerapurEco ZWSB 22/28-3, regulace FW100, 
venkovní čidlo, prostorové čidlo v referenční místnosti, regulace na 
teplotu 21 stC v referenční místnosti, teplota topné vody max 55 stC. 
Spotřeba 16100 kWh první rok, 14700 kWh druhý rok.
V létě r. 2013 jsem zprovoznil podlahové topení v místnostech s dlažbou 
(chodby, WC, koupelna, veranda, dohromady cca 50 m2 vytápěné plochy 
prvního NP), osadil provizorní programovatelné termostatické hlavice 
(Lidl) a začal používat programové řízení vytápění. Struktura programu 
se mírně měnila, až se ustálila na schematu
Po-Pá 00-02 úspora, 02-04 mráz, 04-05 úspora, 05-07 vytápění, 07-15 
úspora, 15-23 vytápění, 23-24 úspora;
So-Ne 00-02 úspora, 02-05 mráz, 05-08 úspora, 08-23 vytápění, 23-24 úspora.
Vytápění 21 stC, úspora 18 stC, mráz 12 stC (vytápění, úspora a mráz je 
terminologie manuálu k FW100), teplota topné vody max 55 stC.
Spotřeba kolísá od 10300 kWh do 11400 kWh, pocit tepelné pohody výrazně 
lepší, po kondenzaci vlhkosti ani stopy.

2. V brzké budoucnosti vyměním hlavice z Lidlu, které sloužily skutečně 
dobře, za termostatické hlavice připojené na řídicí systém domu. Hodlám 
zachovat individuální řízení teploty v jednotlivých místnostech, protože 
se to osvědčilo jak z pohledu tepelné pohody, tak ekonomiky provozu. 
Dále zruším prostorový termostat v referenční místnosti přemístěním 
regulátoru FW100 do kotle s tím, že kotel bude nadále řízen pouze 
venkovním čidlem. Řízení prostorovým termostatem v referenční místnosti 
se moc neosvědčilo, protože občas docházelo k tomu, že kotel přestal 
nahřívat, protože v referenční místnosti teplota dosáhla požadované 
úrovně, zatímco v ostatních místnostnech ještě ne (typicky při delším 
vaření nebo po zatopení v krbu). Neni to sice na umrznutí, ale v 
koupelně to nepotěší :-)

3. V souvislosti s tím vznikla otázka, jak kotel přesvědčit, aby nejel 
pořád na "plné hefty", ale reagoval na aktuální či plánovanou potřebu. 
Stačilo by, kdybych měl možnost řídit režim vytápění-úspora-mráz 
dálkově; to bohužel Junkers nabízí pouze ve variantě JunkersHome-MB LAN, 
která je pro mně z řady důvodů zcela nepřijatelná (už jen proto, že pro 
mně představuje neakceptovatelné bezpečnostní riziko).

Závěrem - pokud by Junkers dodával nějaký rozumný interface umožňující 
ovládat kotel aspoň na úrovni toho blbého přepínače 
vytápění-úspora-mráz, co je na tom modulu FW100, nemusel bych řešit 
obechcávky typu falšování údaje o vnější teplotě. Ale nedodává.

Ještě musím prověřit ty odkazy na samodomo interface k Heatronic 3. Snad 
tam najdu něco, co budu schopen spáchat :-)

Ještě jednou díky

jf


Další informace o konferenci Hw-list