Dne 18.12.2018 v 14:36 Dodo Racek napsal(a):> Mail je dlhny, kto nechce
nech necita.
>
> Potom dajte vase upravene poziadavky, budeme dalej riesit technicky.
>
> Dodo
Dobrý den,
děkuji za obsáhlou odpověď.
Musím si to ještě promyslet, ale prozatím jen v kostce:
1. Data o domě v rozsahu, který navrhujete, pravděpodobně nepotřebuji.
Jedná se o 7 let starý dvoupodlažní RD o vytápěné ploše cca 250 m2.
Obvodové zdi YTONG tl. 38 cm, izolace 14 cm polystyren, okna Rehau
Geneo, trojskla, izolace stropu pod půdou 40 cm minerální vlna. 12
radiátorů Radik, 2 deskové radiátory, 3 větve podlahového vytápění s
rozdělovačem RPT10-XX.
První dva roky bylo vytápění řešeno bez využití podlahové části,
kondenzační kotel Junkers CerapurEco ZWSB 22/28-3, regulace FW100,
venkovní čidlo, prostorové čidlo v referenční místnosti, regulace na
teplotu 21 stC v referenční místnosti, teplota topné vody max 55 stC.
Spotřeba 16100 kWh první rok, 14700 kWh druhý rok.
V létě r. 2013 jsem zprovoznil podlahové topení v místnostech s dlažbou
(chodby, WC, koupelna, veranda, dohromady cca 50 m2 vytápěné plochy
prvního NP), osadil provizorní programovatelné termostatické hlavice
(Lidl) a začal používat programové řízení vytápění. Struktura programu
se mírně měnila, až se ustálila na schematu
Po-Pá 00-02 úspora, 02-04 mráz, 04-05 úspora, 05-07 vytápění, 07-15
úspora, 15-23 vytápění, 23-24 úspora;
So-Ne 00-02 úspora, 02-05 mráz, 05-08 úspora, 08-23 vytápění, 23-24 úspora.
Vytápění 21 stC, úspora 18 stC, mráz 12 stC (vytápění, úspora a mráz je
terminologie manuálu k FW100), teplota topné vody max 55 stC.
Spotřeba kolísá od 10300 kWh do 11400 kWh, pocit tepelné pohody výrazně
lepší, po kondenzaci vlhkosti ani stopy.
2. V brzké budoucnosti vyměním hlavice z Lidlu, které sloužily skutečně
dobře, za termostatické hlavice připojené na řídicí systém domu. Hodlám
zachovat individuální řízení teploty v jednotlivých místnostech, protože
se to osvědčilo jak z pohledu tepelné pohody, tak ekonomiky provozu.
Dále zruším prostorový termostat v referenční místnosti přemístěním
regulátoru FW100 do kotle s tím, že kotel bude nadále řízen pouze
venkovním čidlem. Řízení prostorovým termostatem v referenční místnosti
se moc neosvědčilo, protože občas docházelo k tomu, že kotel přestal
nahřívat, protože v referenční místnosti teplota dosáhla požadované
úrovně, zatímco v ostatních místnostnech ještě ne (typicky při delším
vaření nebo po zatopení v krbu). Neni to sice na umrznutí, ale v
koupelně to nepotěší :-)
3. V souvislosti s tím vznikla otázka, jak kotel přesvědčit, aby nejel
pořád na "plné hefty", ale reagoval na aktuální či plánovanou potřebu.
Stačilo by, kdybych měl možnost řídit režim vytápění-úspora-mráz
dálkově; to bohužel Junkers nabízí pouze ve variantě JunkersHome-MB LAN,
která je pro mně z řady důvodů zcela nepřijatelná (už jen proto, že pro
mně představuje neakceptovatelné bezpečnostní riziko).
Závěrem - pokud by Junkers dodával nějaký rozumný interface umožňující
ovládat kotel aspoň na úrovni toho blbého přepínače
vytápění-úspora-mráz, co je na tom modulu FW100, nemusel bych řešit
obechcávky typu falšování údaje o vnější teplotě. Ale nedodává.
Ještě musím prověřit ty odkazy na samodomo interface k Heatronic 3. Snad
tam najdu něco, co budu schopen spáchat :-)
Ještě jednou díky