Re: Re: Emulátor proměnného odporu

iko iko.ikoon na gmail.com
Pondělí Prosinec 17 20:25:39 CET 2018


A bude kotol reagovat hned na zmenu vonkajsej teploty? Mam pocit, ze mi moj kotolnik hovoril, ze moja ekvitermika ma nejaku zotrvacnost.

On December 17, 2018 5:18:44 PM GMT+01:00, Petr Simek <psimek na jcu.cz> wrote:
>On Mon, 17 Dec 2018, Jiri Foldyna wrote:
>
>> pouze manuálně a se snímačem teploty v jedné místnosti. Na doporučení
>
>> technika, který se mi o kotel stará, bude teplota v místnostech
>řešena 
>> pomocí hlavic na radiátorech a lokálního měření teploty, ovladač bude
>
>> umístěn v kotli a ohřev vody bude řešen pouze v závislosti na
>venkovní 
>> teplotě. Občas je ale vhodné kotel dostat do útlumu tak, že zajišťuje
>
>> jen ohřev TUV, a občas je třeba vypnout oběhové čerpadlo, protože je 
>> sice požadováno topení, ale všechny hlavice jsou uzavřené. To bych
>chtěl 
>> vynutit změnou vnější teploty. Tedy pro standardní stav chci používat
>
>Takze jde o to prinutit simulaci vetsi teploty nez je skutecna aby
>kotel prestal topit a vypnul cerpadlo kdyz jsou vsechny hlavice zavrene
>druhym ridicim systemem. Na to by melo stacit relatkem pripojit
>paralelni odpor ke stavajicimu NTC , coz posune namerenou teplotu
>v referencni mistnosti ekvitermni regulace vys .
>
>
>> jf
>
>*------------------------------------------------------------------------*
>|                          Petr Simek   APS JU                         
> |
>|                             psimek na jcu.cz                            
> |
>*------------------------------------------------------------------------*

-- 
Odoslané z môjho Android zariadenia prostredníctvom K-9 Mail. Prosím, ospravedlňte moju stručnosť.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20181217/f31b4f23/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list