Re: zemnící okruhy

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pondělí Srpen 20 19:01:38 CEST 2018


Přesně tak.

A problém zemní smyčky bych vyřešil její minimalizací. Tzn. kabely od 
centrály např. připáskovat k sobě, převodníky taky nějak přidělat k sobě a 
zapojit na společné místo v modré sběrnici. Prostě aby se dosáhlo 
zanedbatelné plochy té smyčky.

Pokud to není možné např. kvůli velkým rozměrům centrály a vzdálenosti portů 
na ní, tak z ní vést +12 a GND jen do jednoho převodníku a teprve těsně u 
převodníků to propojit.

Pokud takové možnosti z nějakého důvodu nepůjdou, tak nejlépe jeden port 
galvanicky oddělit.

PH

-----Původní zpráva----- 
From: Petr Stehlik
Pole všeho by tedy mělo stačit aby byl připojen jen jeden proudový zdroj
a zbytek paralelně na modré.


Dne 20.8.2018 v 16:56 Jindrich Fucik napsal(a):
> Připojení na RS485 se provádí modulárním konektorem, takže většinou 
> telefonní kabel. Čili AWG28, délka 1,5-2m
>
> data na straně centrály jsou cca 65k BPS, master, multi slave.
> data na straně modré sběrnice jsou sériová CSMA-CD. Takže zdroj proudu 
> 15mA max 12V dělá pull up, každý modul, který je připojený, tak má na sobě 
> tranzistor proti zemi jako výstup a komparátor s definovanou rozpoznávací 
> hranicí a hysterezí jako vstup. Kódování jsou běžná sériová data cca 16k 
> BPS. Zvláštní je snad jen to, že jsou definované časy pro carir sense a 
> chování při colision detection.
>
> Modrá sběrnice se propojuje trojdrátem - většinou AWG 26 délka menší, tak 
> 15-20cm.
>
> Dne 20.8.2018 v 13:58 Petr Stehlik napsal(a):
>> Zkuste doplnit do obrázku vzdálenosti jednotlivých vedení a průřezy 
>> vodičů.
>>
>> Nějaké podrobnosti jak vypadá HW převodníku připojený na "modrou" 
>> sběrnici? Tedy zejména data.
>>
>> Jsou GND na centrále opravdu fyzicky spojená?
>>
>>
>> Dne 19.8.2018 v 18:43 Jindrich Fucik napsal(a):
>>> To není. Cílem je dostat data ze dvou portů na jedno vedení. Ta data 
>>> jsou rozdílná a ta centrála je pro mne black box produkovaný třetí 
>>> stranou bez možnosti zásahu. Mohu jen do protokolu, který produjukí ty 
>>> porty.
>>>
>>> Dne 19.8.2018 v 16:09 Pavel Hudecek napsal(a):
>>>> Jestli je cílem dostat dva porty na stejné vedení, tak je nejlépe dát 
>>>> dohromady ještě před převodníkem a ten nechat jeden.
>>>>
>>>>
>>>> -----Původní zpráva----- From: Jindrich Fucik
>>>> dovolím s v příloze malé schéma. Mám centrálu, která se stará o řízení.
>>>> Centrála má zdroj energie a několik RS485 kanálů, ke kterým se 
>>>> připojují
>>>> různé ovladače. Zapojení je vždy stejné, obsahuje +12V pro napájení
>>>> ovladače, signály A a B pro vlastní data a společnou zem pro vše.
>>>>
>>>> Já mám udělaný převodník, který převádí RS485 na jiný protokol, tento
>>>> protokol se přenáší jako CSMA-CD po sdíleném médiu, převodník je
>>>> masterem toho média, takže obsahuje proudový omezovač pro napájení
>>>> datového signálu a pak těch +12V pro napájení dalších zařízení v síti a
>>>> zase společnou zem.
>>>>
>>>> Trochu problém je, že bych teď potřeboval přidat ještě druhý převodník,
>>>> protože část dat se mi přesunula na jinou RS485, tak abych je dostal
>>>> všechna do mé sítě, potřebuji se připojit na dvě místa.
>>>>
>>>> Na obrázku je prostá kopie převodníku, to ale zcela jistě nepůjde,
>>>> určitě bude nutné "nepřipojovat" +12V, určitě bude nutné odpojit ten
>>>> proudový omezovač a určitě bude nutné někde přerušit tu společnou zem. 
>>>> A
>>>> to je pro mne nejvíce otevřená otázka - kde jí přerušit, abych
>>>> nevytvářel zemnící smyčky? (dráty mezi jednotlivými komponentami nejsou
>>>> krátké). Kde bych měl přerušit zemnící drát? Mezi převodníkem 2 a 
>>>> modrou
>>>> sítí? nebo mezi centrálou a převodníkem 2 ?? 



Další informace o konferenci Hw-list