Re: zemnící okruhy

Petr Stehlik petr.stehlik na atlas.cz
Pondělí Srpen 20 18:07:47 CEST 2018


Pole všeho by tedy mělo stačit aby byl připojen jen jeden proudový zdroj 
a zbytek paralelně na modré.


Dne 20.8.2018 v 16:56 Jindrich Fucik napsal(a):
> Připojení na RS485 se provádí modulárním konektorem, takže většinou 
> telefonní kabel. Čili AWG28, délka 1,5-2m
>
> data na straně centrály jsou cca 65k BPS, master, multi slave.
> data na straně modré sběrnice jsou sériová CSMA-CD. Takže zdroj proudu 
> 15mA max 12V dělá pull up, každý modul, který je připojený, tak má na 
> sobě tranzistor proti zemi jako výstup a komparátor s definovanou 
> rozpoznávací hranicí a hysterezí jako vstup. Kódování jsou běžná 
> sériová data cca 16k BPS. Zvláštní je snad jen to, že jsou definované 
> časy pro carir sense a chování při colision detection.
>
> Modrá sběrnice se propojuje trojdrátem - většinou AWG 26 délka menší, 
> tak 15-20cm.
>
> Dne 20.8.2018 v 13:58 Petr Stehlik napsal(a):
>> Zkuste doplnit do obrázku vzdálenosti jednotlivých vedení a průřezy 
>> vodičů.
>>
>> Nějaké podrobnosti jak vypadá HW převodníku připojený na "modrou" 
>> sběrnici? Tedy zejména data.
>>
>> Jsou GND na centrále opravdu fyzicky spojená?
>>
>>
>> Dne 19.8.2018 v 18:43 Jindrich Fucik napsal(a):
>>> To není. Cílem je dostat data ze dvou portů na jedno vedení. Ta data 
>>> jsou rozdílná a ta centrála je pro mne black box produkovaný třetí 
>>> stranou bez možnosti zásahu. Mohu jen do protokolu, který produjukí 
>>> ty porty.
>>>
>>> Dne 19.8.2018 v 16:09 Pavel Hudecek napsal(a):
>>>> Jestli je cílem dostat dva porty na stejné vedení, tak je nejlépe 
>>>> dát dohromady ještě před převodníkem a ten nechat jeden.
>>>>
>>>> PH
>>>>
>>>> -----Původní zpráva----- From: Jindrich Fucik
>>>> dovolím s v příloze malé schéma. Mám centrálu, která se stará o 
>>>> řízení.
>>>> Centrála má zdroj energie a několik RS485 kanálů, ke kterým se 
>>>> připojují
>>>> různé ovladače. Zapojení je vždy stejné, obsahuje +12V pro napájení
>>>> ovladače, signály A a B pro vlastní data a společnou zem pro vše.
>>>>
>>>> Já mám udělaný převodník, který převádí RS485 na jiný protokol, tento
>>>> protokol se přenáší jako CSMA-CD po sdíleném médiu, převodník je
>>>> masterem toho média, takže obsahuje proudový omezovač pro napájení
>>>> datového signálu a pak těch +12V pro napájení dalších zařízení v 
>>>> síti a
>>>> zase společnou zem.
>>>>
>>>> Trochu problém je, že bych teď potřeboval přidat ještě druhý 
>>>> převodník,
>>>> protože část dat se mi přesunula na jinou RS485, tak abych je dostal
>>>> všechna do mé sítě, potřebuji se připojit na dvě místa.
>>>>
>>>> Na obrázku je prostá kopie převodníku, to ale zcela jistě nepůjde,
>>>> určitě bude nutné "nepřipojovat" +12V, určitě bude nutné odpojit ten
>>>> proudový omezovač a určitě bude nutné někde přerušit tu společnou 
>>>> zem. A
>>>> to je pro mne nejvíce otevřená otázka - kde jí přerušit, abych
>>>> nevytvářel zemnící smyčky? (dráty mezi jednotlivými komponentami 
>>>> nejsou
>>>> krátké). Kde bych měl přerušit zemnící drát? Mezi převodníkem 2 a 
>>>> modrou
>>>> sítí? nebo mezi centrálou a převodníkem 2 ??
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list