Podivne zapojeni motorove ochrany

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Středa Listopad 29 15:32:03 CET 2017


Ať na to koukám jak chci, tak termospínač v motoru dělá jen to, že
spíná/rozpíná propoj mezi svorkami 2 a 4 motorového jističe. Což je
ale naprosto k ničemu, když oba ty kontakty jsou připojené na L.

P.K.

Dne 29. listopadu 2017 15:25 Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal(a):
> Když je vše v pořádku, tak je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na motoru
> - U1 na motoru, termokontakt motoru, svorky 4 a 1 a L.
> Vypínač mezi svorkami 2 a 1 je překlenován.
>
> Při rozepnutí termokontaktu je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na motoru
> - U1 na motoru, svorka 2, vypínač, svorka 1 a L.
> Předpokládám, že vypínač protékajícím proudem odpojí motor.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 29.11.2017 v 15:16 Pavel Kadečka napsal(a):
>
>> Přetelé, chápete někdo zapojení téhle motorové ochrany (na konci):
>>
>> http://www.awatech.cz/pdf/Motorove_ochrany_ZA.pdf
>>
>> Nějak nemůžu přijít na to, k čemu je tam zapojený ten tepelný spínač v
>> motoru. Buď projektant neměl svůj den, nebo je to určené pro zmatení
>> nepřítele.
>>
>> P.K.
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list