Podivne zapojeni motorove ochrany
Martin Hanek
martin na hanek.net
Středa Listopad 29 15:25:54 CET 2017
Když je vše v pořádku, tak je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na
motoru - U1 na motoru, termokontakt motoru, svorky 4 a 1 a L.
Vypínač mezi svorkami 2 a 1 je překlenován.
Při rozepnutí termokontaktu je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na
motoru - U1 na motoru, svorka 2, vypínač, svorka 1 a L.
Předpokládám, že vypínač protékajícím proudem odpojí motor.
Martin Hanek
Dne 29.11.2017 v 15:16 Pavel Kadečka napsal(a):
> Přetelé, chápete někdo zapojení téhle motorové ochrany (na konci):
>
> http://www.awatech.cz/pdf/Motorove_ochrany_ZA.pdf
>
> Nějak nemůžu přijít na to, k čemu je tam zapojený ten tepelný spínač v
> motoru. Buď projektant neměl svůj den, nebo je to určené pro zmatení
> nepřítele.
>
> P.K.
Další informace o konferenci Hw-list